  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
祝永柏
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 199 点
下载积分: 2075 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2012-02-15
最后登录: 2026-04-25
查看祝永柏的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 前天
硬件是三菱FX3U带485DB,俩台三菱D700,触摸屏威伦KT8052,三者通过485通讯,用的是三菱专用协议,想用PLC写变频的频率,三方参数设置统一,现在的情况是D300数值有变化通讯灯发送与接收都有反应,变频没反应,线没问题,因为临时用触摸屏来写变频频率是正常的,求大佬们指点指点
描述:通讯
附件: 通讯3.zip (176 K) 下载次数:27
修思永
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 58 点
下载积分: 999 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2026-04-04
最后登录: 2026-04-25
查看修思永的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
支持一下楼主
快乐小学生
好好学习,天天向上
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 592 个
工控威望: 1197 点
下载积分: 4586 分
在线时间: 319(小时)
注册时间: 2023-09-21
最后登录: 2026-04-24
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 前天
变频器侧的频率来源设定了没?用触摸屏又能写好像这个参数又没问题.
祝永柏
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 199 点
下载积分: 2075 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2012-02-15
最后登录: 2026-04-25
查看祝永柏的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 前天
引用
引用第2楼快乐小学生于2026-04-24 10:59发表的  :
变频器侧的频率来源设定了没?用触摸屏又能写好像这个参数又没问题.

有程序的,帮忙指点指点
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2099 个
工控威望: 2367 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 2539(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2026-04-24
查看eledesigner的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 前天
怎么三个搞一起,不是485BD连变频器,编程口连触摸屏吗
祝永柏
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 199 点
下载积分: 2075 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2012-02-15
最后登录: 2026-04-25
查看祝永柏的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 前天
引用
引用第4楼eledesigner于2026-04-24 11:16发表的  :
怎么三个搞一起,不是485BD连变频器,编程口连触摸屏吗

触摸屏只有一个COM口
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 5186 个
工控威望: 10152 点
下载积分: 6295 分
在线时间: 3731(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2026-04-25
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 前天
你用触摸屏用的是RTU协议吧,但是你用3U就要用三菱专用协议了,RTU需要你加ADP模块才行
微信hui530527      b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
祝永柏
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 199 点
下载积分: 2075 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2012-02-15
最后登录: 2026-04-25
查看祝永柏的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 前天
引用
引用第6楼梦雨天涯于2026-04-24 11:49发表的  :
你用触摸屏用的是RTU协议吧,但是你用3U就要用三菱专用协议了,RTU需要你加ADP模块才行

触摸屏直接对变频器写频率是可以写,现在的想法是要通过PLC写频率和写PLCD区的数据值
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2785 个
工控威望: 3643 点
下载积分: 3763 分
在线时间: 3839(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2026-04-25
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 前天
485通讯一主多从模式
触摸屏,变频器都是从机模式,
触摸屏从机模式非常麻烦,
数据是由PLC发送,触摸屏接收,
触摸屏不能向3U发送数据,
触摸屏数据存在寄存器,3U读取触摸屏寄存器。
单独PLC连变频器,测试,是否设备之间通讯冲突。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
丰哥123456
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 57 点
下载积分: 1534 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2025-09-27
最后登录: 2026-04-25
查看丰哥123456的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 前天
兄弟,你用的什么变频啊,变频与485BD通讯不是这么写的,你写的程序应该是跟三菱变频通讯,这种比较少用,不通用
祝永柏
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 199 点
下载积分: 2075 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2012-02-15
最后登录: 2026-04-25
查看祝永柏的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 前天
引用
引用第9楼丰哥123456于2026-04-24 13:42发表的  :
兄弟,你用的什么变频啊,变频与485BD通讯不是这么写的,你写的程序应该是跟三菱变频通讯,这种比较少用,不通用

三菱FX3UPLC,加装485BD模块,变频器也是三菱D700
祝永柏
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 199 点
下载积分: 2075 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2012-02-15
最后登录: 2026-04-25
查看祝永柏的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 前天
引用
引用第10楼祝永柏于2026-04-24 14:03发表的  :

三菱FX3UPLC,加装485BD模块,变频器也是三菱D700

是用三菱专用协议不是MODBUS.RTU
  • «