硬件是三菱FX3U带485DB,俩台三菱D700,触摸屏威伦KT8052,三者通过485通讯,用的是三菱专用协议,想用PLC写变频的频率,三方参数设置统一,现在的情况是D300数值有变化通讯灯发送与接收都有反应,变频没反应,线没问题,因为临时用触摸屏来写变频频率是正常的,求大佬们指点指点
描述:通讯
附件: 通讯3.zip (176 K) 下载次数:27
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 5186 个
工控威望: 10152 点
下载积分: 6295 分
在线时间: 3731(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2026-04-25
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
你用触摸屏用的是RTU协议吧,但是你用3U就要用三菱专用协议了,RTU需要你加ADP模块才行