祝永柏
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 199 点
下载积分: 2075 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2012-02-15
最后登录: 2026-04-25
查看祝永柏的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 前天
硬件是三菱FX3U带485DB,俩台三菱D700,触摸屏威伦KT8052,三者通过485通讯,用的是三菱专用协议,想用PLC写变频的频率,三方参数设置统一,现在的情况是D300数值有变化通讯灯发送与接收都有反应,变频没反应,线没问题,因为临时用触摸屏来写变频频率是正常的,求大佬们指点指点
描述:通讯
附件: 通讯3.zip (176 K) 下载次数:27
祝永柏
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 199 点
下载积分: 2075 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2012-02-15
最后登录: 2026-04-25
查看祝永柏的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
引用
引用第2楼快乐小学生于2026-04-24 10:59发表的  :
变频器侧的频率来源设定了没?用触摸屏又能写好像这个参数又没问题.

有程序的,帮忙指点指点
祝永柏
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 199 点
下载积分: 2075 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2012-02-15
最后登录: 2026-04-25
查看祝永柏的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 前天
引用
引用第4楼eledesigner于2026-04-24 11:16发表的  :
怎么三个搞一起,不是485BD连变频器,编程口连触摸屏吗

触摸屏只有一个COM口
祝永柏
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 199 点
下载积分: 2075 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2012-02-15
最后登录: 2026-04-25
查看祝永柏的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 前天
引用
引用第6楼梦雨天涯于2026-04-24 11:49发表的  :
你用触摸屏用的是RTU协议吧,但是你用3U就要用三菱专用协议了,RTU需要你加ADP模块才行

触摸屏直接对变频器写频率是可以写,现在的想法是要通过PLC写频率和写PLCD区的数据值
祝永柏
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 199 点
下载积分: 2075 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2012-02-15
最后登录: 2026-04-25
查看祝永柏的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 前天
引用
引用第9楼丰哥123456于2026-04-24 13:42发表的  :
兄弟,你用的什么变频啊,变频与485BD通讯不是这么写的,你写的程序应该是跟三菱变频通讯,这种比较少用,不通用

三菱FX3UPLC,加装485BD模块,变频器也是三菱D700
祝永柏
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 199 点
下载积分: 2075 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2012-02-15
最后登录: 2026-04-25
查看祝永柏的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 前天
引用
引用第10楼祝永柏于2026-04-24 14:03发表的  :

三菱FX3UPLC,加装485BD模块,变频器也是三菱D700

是用三菱专用协议不是MODBUS.RTU
祝永柏
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 199 点
下载积分: 2075 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2012-02-15
最后登录: 2026-04-25
查看祝永柏的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 前天
引用
引用第12楼丰哥123456于2026-04-24 15:14发表的  :
你程序里面没有通讯参数设置呢

用三菱专用协议不需用用程序设置吧?可以直接在PLC参数设置
祝永柏
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 199 点
下载积分: 2075 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2012-02-15
最后登录: 2026-04-25
查看祝永柏的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 前天
图片:
引用
引用第13楼祝永柏于2026-04-24 15:41发表的  :

用三菱专用协议不需用用程序设置吧?可以直接在PLC参数设置