楼主  发表于: 12天前
   目前有个项目,客户要求用到真空一体阀,大约有40个左右,点位输出有80个点,输入有40个点。目前想走通讯,但是通讯的阀组价格比IO的贵了快两倍多,
          
             成本不大现实了,问下各位有没有其他不占用IO点位的办法
萌新工具人
扫我头像,一起来学习。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 284 个
工控威望: 1490 点
下载积分: 3718 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2022-06-28
最后登录: 2026-04-08
查看萌新工具人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 12天前
用二进制 每个点对应换算.就可以采集到状态了
扫我头像,一起来学习。
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2090 个
工控威望: 2358 点
下载积分: 3409 分
在线时间: 2528(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2026-04-08
查看eledesigner的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 12天前
那就用意念控制了,还是无线的
fczxjh
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 764 个
工控威望: 1829 点
下载积分: 901 分
在线时间: 318(小时)
注册时间: 2019-07-15
最后登录: 2026-04-08
查看fczxjh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 12天前
点位是固定的,你可以先用一台便宜的PLC或着远程IO进行点位收集,再用通信采集这台PLC的点位到主控PLC。
陌上花开_
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 1210 点
下载积分: 1022 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2021-03-19
最后登录: 2026-04-08
查看陌上花开_的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 12天前
点控总线阀岛 = 串口 (RS485) 一拖几十,PLC 只占 1 个串口,几乎不花钱、不占 IO。(人工)
小项目,不是批量的,价钱差别不大,多针阀岛 + Profinet/Modbus TCP 远程 IO
或者IO-Link    PLC:1 块 IO-Link 主站
阀岛:32 点 IO-Link 阀岛 × 2+16 点 IO-Link 阀岛 32 点 IO-Link 输入模块 × 1+8 点 IO-Link 输入模块 × 1
金蛇郎君czz
车到山前必有路
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 2327 个
工控威望: 8473 点
下载积分: 57 分
在线时间: 492(小时)
注册时间: 2019-05-22
最后登录: 2026-03-28
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 12天前
赞同4楼
czz674613079@163.com
皮五
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 896 个
工控威望: 3454 点
下载积分: 3772 分
在线时间: 477(小时)
注册时间: 2007-07-14
最后登录: 2026-04-08
查看皮五的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 12天前
用远程io模块
新手刚入门
新手入门
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 731 个
工控威望: 6437 点
下载积分: 4063 分
在线时间: 908(小时)
注册时间: 2018-11-17
最后登录: 2026-04-07
查看新手刚入门的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 12天前
引用
引用第4楼陌上花开_于2026-03-28 16:06发表的  :
                      用电控阀岛是方便,但是需要他们的阀头才行,片状真空一体阀是自带控制跟检测,他那个多我来说不适用
hstec2002
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 688 个
工控威望: 2091 点
下载积分: 10392 分
在线时间: 905(小时)
注册时间: 2021-05-05
最后登录: 2026-04-08
查看hstec2002的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 12天前
这IO数量并不算多,小量没必要纠结,如果要量产,矩阵输出了解下,但有限制条件。
QQ: 2845452345
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 5165 个
工控威望: 10126 点
下载积分: 5997 分
在线时间: 3713(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2026-04-08
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 10天前
图片:
你看一下你的PLC是否支持modbus TCP的,胜蓝有远程IO,这样直接使用通讯来做,大概300左右啊
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(新手刚入门) 是的,这种就是想要的
  • 微信hui530527      b站账号,梦雨天涯1991
    请不要随意加我,不会随便通过。
    工控技术交流QQ群942493953
    hqokabc
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 274 个
    工控威望: 294 点
    下载积分: 1053 分
    在线时间: 19(小时)
    注册时间: 2025-01-02
    最后登录: 2026-04-07
    查看hqokabc的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 7天前
    国产IO—LINK阀岛没用,但是德国进口用过,太贵了
    bnnyygy
    bnnyygy
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 643 个
    工控威望: 770 点
    下载积分: 2364 分
    在线时间: 731(小时)
    注册时间: 2016-09-20
    最后登录: 2026-04-08
    查看bnnyygy的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 4天前
    用过国产的,ECAT 总线阀岛,16位的好像500左右,
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go