新手刚入门
新手入门
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 731 个
工控威望: 6437 点
下载积分: 3973 分
在线时间: 907(小时)
注册时间: 2018-11-17
最后登录: 2026-03-28
查看新手刚入门的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 昨天
   目前有个项目,客户要求用到真空一体阀,大约有40个左右,点位输出有80个点,输入有40个点。目前想走通讯,但是通讯的阀组价格比IO的贵了快两倍多,
          
             成本不大现实了,问下各位有没有其他不占用IO点位的办法
陌上花开_
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 780 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2021-03-19
最后登录: 2026-03-28
查看陌上花开_的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
点控总线阀岛 = 串口 (RS485) 一拖几十,PLC 只占 1 个串口,几乎不花钱、不占 IO。(人工)
小项目,不是批量的,价钱差别不大,多针阀岛 + Profinet/Modbus TCP 远程 IO
或者IO-Link    PLC:1 块 IO-Link 主站
阀岛:32 点 IO-Link 阀岛 × 2+16 点 IO-Link 阀岛 32 点 IO-Link 输入模块 × 1+8 点 IO-Link 输入模块 × 1