   目前有个项目,客户要求用到真空一体阀,大约有40个左右,点位输出有80个点,输入有40个点。目前想走通讯,但是通讯的阀组价格比IO的贵了快两倍多,
          
             成本不大现实了,问下各位有没有其他不占用IO点位的办法
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 5157 个
工控威望: 10118 点
下载积分: 5850 分
在线时间: 3704(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2026-03-31
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
图片:
你看一下你的PLC是否支持modbus TCP的,胜蓝有远程IO,这样直接使用通讯来做,大概300左右啊