目前有个项目,客户要求用到真空一体阀,大约有40个左右,点位输出有80个点,输入有40个点。目前想走通讯,但是通讯的阀组价格比IO的贵了快两倍多,
成本不大现实了,问下各位有没有其他不占用IO点位的办法
分享
梦雨天涯
微信hui530527 &
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5157 个
工控威望:
10118 点
下载积分:
5850 分
在线时间: 3704(小时)
注册时间:
2016-10-31
最后登录:
2026-03-31
查看梦雨天涯的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 昨天
全看
|
小
中
大
图片:
你看一下你的PLC是否支持modbus TCP的,胜蓝有远程IO,这样直接使用通讯来做,大概300左右啊
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(新手刚入门) 是的,这种就是想要的
微信hui530527 b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
分享