前段时间用LabVIEW做了一个监控项目,PLC用的是欧姆龙CP1L。开始我用NI的OPC服务器,反应太慢。抛弃不用准备自己写通讯,但是PLC手册编写的太模糊。通过欧姆龙服务热线要了hostlink手册(只有英文版),经过结合几次热线电话基本弄明白了hostlink的主要部分编写了此通讯程序。不足的地方敬请大侠指正。hostlink协议分c模式和fins模式,我在实际工程中用的fins模式。
附件: hostlink(fins).zip (45 K) 下载次数:793
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: hostlink(c).zip (44 K) 下载次数:662
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
ngch
深圳工控小匠
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 775 个
工控威望: 8895 点
下载积分: 1714 分
在线时间: 969(小时)
注册时间: 2009-09-30
最后登录: 2024-03-26
查看ngch的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-02-14 10:04
向楼主学习。
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
吾志所向
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 610 点
下载积分: 1803 分
在线时间: 147(小时)
注册时间: 2016-12-10
最后登录: 2024-03-28
查看吾志所向的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-02-14 14:19
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 10546 个
工控威望: 17698 点
下载积分: 9837 分
在线时间: 2615(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-03-26
查看往事如风的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-02-14 17:02
谢谢楼主分享
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
zl128828
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 350 个
工控威望: 443 点
下载积分: 1181 分
在线时间: 202(小时)
注册时间: 2018-02-01
最后登录: 2024-03-23
查看zl128828的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-02-16 22:33
这个好意谢谢楼主   下饿
kings721
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 181 点
下载积分: 281 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2013-08-24
最后登录: 2024-03-26
查看kings721的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-02-22 15:52
请问NI的OPC与PLC通讯如何设置,接线的能分享一下吗,现在NI OPC不能与PLC通讯上
coffeerain
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 179 点
下载积分: 625 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2009-04-25
最后登录: 2023-10-06
查看coffeerain的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-03-05 20:54
感谢楼主分享,之前一直在看eip的通信帧格式,死活搞不明白。
小军电子
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 332 个
工控威望: 1196 点
下载积分: 8462 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2019-03-11
最后登录: 2024-03-17
查看小军电子的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-03-13 13:51
楼主威武!
fanzhou
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 186 点
下载积分: 10109 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2007-09-25
最后登录: 2024-02-03
查看fanzhou的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-03-28 18:22
引用
引用第5楼kings721于2019-02-22 15:52发表的  :
请问NI的OPC与PLC通讯如何设置,接线的能分享一下吗,现在NI OPC不能与PLC通讯上

请问你是NI OPC连不上CP1L还是labview连不上NI OPC.
假如labview连不上NI OPC是不是DSC模块没安装
lljwtt
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 449 个
工控威望: 564 点
下载积分: 6329 分
在线时间: 227(小时)
注册时间: 2008-11-14
最后登录: 2024-01-27
查看lljwtt的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-06-06 08:50
謝謝樓主分享
csq663347
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1775 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2014-04-14
最后登录: 2024-03-28
查看csq663347的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-06-14 19:19
谢谢楼主无私的奉献
shanhai
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 182 点
下载积分: 820 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2019-06-15
最后登录: 2021-06-15
查看shanhai的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-07-22 07:36
似懂非懂,懵懵懂懂.....
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go