楼主  发表于: 2019-02-13 16:53
前段时间用LabVIEW做了一个监控项目,PLC用的是欧姆龙CP1L。开始我用NI的OPC服务器,反应太慢。抛弃不用准备自己写通讯,但是PLC手册编写的太模糊。通过欧姆龙服务热线要了hostlink手册(只有英文版),经过结合几次热线电话基本弄明白了hostlink的主要部分编写了此通讯程序。不足的地方敬请大侠指正。hostlink协议分c模式和fins模式,我在实际工程中用的fins模式。
附件: hostlink(fins).zip (45 K) 下载次数:794
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: hostlink(c).zip (44 K) 下载次数:662
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
csq663347
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1775 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2014-04-14
最后登录: 2024-04-10
查看csq663347的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-14 19:19
谢谢楼主无私的奉献