fanzhou
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 186 点
下载积分: 10109 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2007-09-25
最后登录: 2024-02-03
查看fanzhou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-02-13 16:53
前段时间用LabVIEW做了一个监控项目,PLC用的是欧姆龙CP1L。开始我用NI的OPC服务器,反应太慢。抛弃不用准备自己写通讯,但是PLC手册编写的太模糊。通过欧姆龙服务热线要了hostlink手册(只有英文版),经过结合几次热线电话基本弄明白了hostlink的主要部分编写了此通讯程序。不足的地方敬请大侠指正。hostlink协议分c模式和fins模式,我在实际工程中用的fins模式。
附件: hostlink(fins).zip (45 K) 下载次数:794
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: hostlink(c).zip (44 K) 下载次数:662
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
lljwtt
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 449 个
工控威望: 564 点
下载积分: 6329 分
在线时间: 227(小时)
注册时间: 2008-11-14
最后登录: 2024-01-27
查看lljwtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-06 08:50
謝謝樓主分享