前段时间用LabVIEW做了一个监控项目,PLC用的是欧姆龙CP1L。开始我用NI的OPC服务器,反应太慢。抛弃不用准备自己写通讯,但是PLC手册编写的太模糊。通过欧姆龙服务热线要了hostlink手册(只有英文版),经过结合几次热线电话基本弄明白了hostlink的主要部分编写了此通讯程序。不足的地方敬请大侠指正。hostlink协议分c模式和fins模式,我在实际工程中用的fins模式。
附件: hostlink(fins).zip (45 K) 下载次数:794
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: hostlink(c).zip (44 K) 下载次数:662
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
ngch
深圳工控小匠
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 775 个
工控威望: 8895 点
下载积分: 1714 分
在线时间: 969(小时)
注册时间: 2009-09-30
最后登录: 2024-03-29
查看ngch的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-02-14 10:04
向楼主学习。
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496