  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
今夜有雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 424(小时)
注册时间: 2010-03-21
最后登录: 2024-03-30
查看今夜有雨的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-20 13:56
现象:将正常运行的机器的程序下载到新的机器,触摸屏上很多数据都没有,启动停止动作正常,模拟量模块没有输出。且一运行模拟量模块就量ERC红灯。把I/O表和特殊模块重新设置也是一样。现手上有两个CPU,但是相同的程序下载进去出现的故障现象不一样。
今夜有雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 424(小时)
注册时间: 2010-03-21
最后登录: 2024-03-30
查看今夜有雨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-20 16:37
怎么没人遇到这样的问题吗?
asmoshd
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 516 个
工控威望: 607 点
下载积分: 33716 分
在线时间: 409(小时)
注册时间: 2008-08-05
最后登录: 2024-04-19
查看asmoshd的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-20 17:46
DM数据在正确的CPU上传上来,再下载到需要运行的CPU里,应当可以了。
今夜有雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 424(小时)
注册时间: 2010-03-21
最后登录: 2024-03-30
查看今夜有雨的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-20 18:23
老大,什么是DM数据,第一次弄OMRON的PLC,我是将数据线连好点击自动在线,钩选IO表和特殊单元设置传送后自动上在程序,上载是显示成功的,然后将数据线插到新的CPU,点击传送到PLC,选择全部传送的,下传也是显示成功的。然后点击运行,设备启动运行都没有问题,就是触摸屏部分没有数据,模拟量模块也没有输出,且一运行模拟量模块就亮ERC红灯。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8163 个
工控威望: 10292 点
下载积分: 20923 分
在线时间: 2945(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-04-30
查看guochunyi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-20 19:01
可能你的这个程序的模拟量扩展模块,需要用编程软件设置,不是编写在程序里面的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
今夜有雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 424(小时)
注册时间: 2010-03-21
最后登录: 2024-03-30
查看今夜有雨的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-11-20 20:43
版主,我将要下载程序的机器的模拟量模块放在运行的机器上是没有问题的,能正常运行。
今夜有雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 424(小时)
注册时间: 2010-03-21
最后登录: 2024-03-30
查看今夜有雨的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-11-20 20:46
希望大家来出点高招,帮帮忙!
今夜有雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 424(小时)
注册时间: 2010-03-21
最后登录: 2024-03-30
查看今夜有雨的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-11-20 20:49
将正常运行的机器的模块装到新的机器上也是一样的现象,是不是CPU的问题  
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8163 个
工控威望: 10292 点
下载积分: 20923 分
在线时间: 2945(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-04-30
查看guochunyi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-11-21 09:26
引用
引用第5楼今夜有雨于2011-11-20 20:43发表的  :
版主,我将要下载程序的机器的模拟量模块放在运行的机器上是没有问题的,能正常运行。

那就直接证明了  你的这个程序的模拟量扩展模块,是用编程软件设置的,不是编写在程序里面的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
今夜有雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 424(小时)
注册时间: 2010-03-21
最后登录: 2024-03-30
查看今夜有雨的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-11-21 15:51
版主大概是没明白我的意思,我说的意思是将有问题的机器的两个模拟量模块AD041-V1和DA08V装到正在运行的机器上不需要经过任何设置就能正常运行。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8163 个
工控威望: 10292 点
下载积分: 20923 分
在线时间: 2945(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-04-30
查看guochunyi的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-11-22 09:05
引用
引用第9楼今夜有雨于2011-11-21 15:51发表的  :
版主大概是没明白我的意思,我说的意思是将有问题的机器的两个模拟量模块AD041-V1和DA08V装到正在运行的机器上不需要经过任何设置就能正常运行。

早明白你的意思了。而你没有明白我的意思。
只要你的任何一块新换的 模拟量模块   ****地址设置正确****,换到正常的机器上,都可以正常运行的。

因为你的能正常运行的机器上的  ---模拟量控制程序 --- 是用 --- 软件***设置***  --的,  而   --- 不是用软件***编写在程序***  --  里的。

这台本子没装OMRON的软件,否则截图给你看,估计你就明白了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
今夜有雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 424(小时)
注册时间: 2010-03-21
最后登录: 2024-03-30
查看今夜有雨的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-11-22 21:34
虽然还不是很明白,还是先谢谢版主,我现在的情况是DA8V模拟量输出模块有三路能正常输出,就是不知道用软件怎么设置模拟量,是不是和触摸屏上的设置有关。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go