楼主  发表于: 2011-11-20 13:56
现象:将正常运行的机器的程序下载到新的机器,触摸屏上很多数据都没有,启动停止动作正常,模拟量模块没有输出。且一运行模拟量模块就量ERC红灯。把I/O表和特殊模块重新设置也是一样。现手上有两个CPU,但是相同的程序下载进去出现的故障现象不一样。
asmoshd
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 516 个
工控威望: 607 点
下载积分: 33716 分
在线时间: 409(小时)
注册时间: 2008-08-05
最后登录: 2024-05-20
查看asmoshd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-20 17:46
DM数据在正确的CPU上传上来,再下载到需要运行的CPU里,应当可以了。
asmoshd
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 516 个
工控威望: 607 点
下载积分: 33716 分
在线时间: 409(小时)
注册时间: 2008-08-05
最后登录: 2024-05-20
查看asmoshd的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-23 21:35
版主的是模拟量模块的设制,设置正确,下载即可。也可再程序中设置DM参数设置。其余参数必须上传DM参数,再下载。