现象:将正常运行的机器的程序下载到新的机器,触摸屏上很多数据都没有,启动停止动作正常,模拟量模块没有输出。且一运行模拟量模块就量ERC红灯。把I/O表和特殊模块重新设置也是一样。现手上有两个CPU,但是相同的程序下载进去出现的故障现象不一样。
今夜有雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 424(小时)
注册时间: 2010-03-21
最后登录: 2024-05-15
查看今夜有雨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-20 16:37
怎么没人遇到这样的问题吗?
今夜有雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 424(小时)
注册时间: 2010-03-21
最后登录: 2024-05-15
查看今夜有雨的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-20 18:23
老大,什么是DM数据,第一次弄OMRON的PLC,我是将数据线连好点击自动在线,钩选IO表和特殊单元设置传送后自动上在程序,上载是显示成功的,然后将数据线插到新的CPU,点击传送到PLC,选择全部传送的,下传也是显示成功的。然后点击运行,设备启动运行都没有问题,就是触摸屏部分没有数据,模拟量模块也没有输出,且一运行模拟量模块就亮ERC红灯。
今夜有雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 424(小时)
注册时间: 2010-03-21
最后登录: 2024-05-15
查看今夜有雨的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-20 20:43
版主,我将要下载程序的机器的模拟量模块放在运行的机器上是没有问题的,能正常运行。
今夜有雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 424(小时)
注册时间: 2010-03-21
最后登录: 2024-05-15
查看今夜有雨的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-20 20:46
希望大家来出点高招,帮帮忙!
今夜有雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 424(小时)
注册时间: 2010-03-21
最后登录: 2024-05-15
查看今夜有雨的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-11-20 20:49
将正常运行的机器的模块装到新的机器上也是一样的现象,是不是CPU的问题  
今夜有雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 424(小时)
注册时间: 2010-03-21
最后登录: 2024-05-15
查看今夜有雨的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-11-21 15:51
版主大概是没明白我的意思,我说的意思是将有问题的机器的两个模拟量模块AD041-V1和DA08V装到正在运行的机器上不需要经过任何设置就能正常运行。
今夜有雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 424(小时)
注册时间: 2010-03-21
最后登录: 2024-05-15
查看今夜有雨的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-11-22 21:34
虽然还不是很明白,还是先谢谢版主,我现在的情况是DA8V模拟量输出模块有三路能正常输出,就是不知道用软件怎么设置模拟量,是不是和触摸屏上的设置有关。
今夜有雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 424(小时)
注册时间: 2010-03-21
最后登录: 2024-05-15
查看今夜有雨的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-11-22 21:44
现在机器能运行,传动三个单元输出,且也能正常有升降速,其他还有一路是传动的,另外四路是通过触摸屏设定固定的速度,且有反馈速度信号到AD041-V1模拟量但输入模块,在触摸屏上显示。但是这五路都没有输出,这个模拟量模块怎么设置还搞不来。望大侠帮帮忙。
今夜有雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 424(小时)
注册时间: 2010-03-21
最后登录: 2024-05-15
查看今夜有雨的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-11-22 21:52
这是意大利磨毛机2004年买来放到现在才装,现在厂家都找不到了,以前的厂家也被别的公司收购。真是  
今夜有雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 424(小时)
注册时间: 2010-03-21
最后登录: 2024-05-15
查看今夜有雨的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-11-23 22:19
我也是在那里面设置的阿,八路设置都是一样的,现在是一、二、三路有正常输出,四、七路有输出但太大不正常,五、六路没有输出,八路输出数据正常,但端子上没电压输出。用电脑监控程序,传动四个单元CH1、CH2、CH3、CH8数据升降都正常,就是CH8端子没电压。CH4、CH7的数据
今夜有雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 424(小时)
注册时间: 2010-03-21
最后登录: 2024-05-15
查看今夜有雨的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-11-23 22:22
CH4、CH7的数据明显大于正常的又数据,而CH5、CH6又没有数据,
  • «