• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
wtx4627
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 209 点
下载积分: 556 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2008-07-26
最后登录: 2023-08-03
查看wtx4627的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-14 15:17
设备采用人机与PLC485通讯,再由PLC写入温控模块FX2N-2LC,运行中想提高加热温度,但设备控制加热么原设计温度后不再加热,如需加热到新设的温度值,需对PLC进行断电再得电,设定值才有效,有没有办法在加热过程中或在PLC不断电的情况下改变温度后,控制器也会跟着改变,不需断电再上电
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9541 个
工控威望: 8425 点
下载积分: 16322 分
在线时间: 5294(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-09
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-14 23:17
找到设定值相关的的程序,条件先OFF再ON一次应该可以
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
wtx4627
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 209 点
下载积分: 556 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2008-07-26
最后登录: 2023-08-03
查看wtx4627的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-15 08:35
应该是这样子,我看了一下程序,温控值在M8000得电时送给温控模块,当PLC一直运行时,M8000一直得电,可能这就是无法更新的原因
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-02-17
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-15 08:38
程式上傳,幫你瞧瞧!
wtx4627
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 209 点
下载积分: 556 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2008-07-26
最后登录: 2023-08-03
查看wtx4627的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-06-15 10:13
图片:
温控值更新时采用的是M8000,感觉应该用M8001才对
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-02-17
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-06-15 10:41
图片:
引用
引用第4楼wtx4627于2010-06-15 10:13发表的  :
温控值更新时采用的是M8000,感觉应该用M8001才对

M8000 PLC RUN時,Always ON

M8001 [PLC RUN 時,OFF] [PLC STOP時,ON]

看時序圖

程式沒有錯,D280及D281是否有重複.

Writes the set values.
While the PLC is running, the set values can be
changed using D280 and D281.
wtx4627
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 209 点
下载积分: 556 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2008-07-26
最后登录: 2023-08-03
查看wtx4627的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-06-15 11:05
楼上兄弟你QQ多少,我把程序发给你看看
wtx4627
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 209 点
下载积分: 556 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2008-07-26
最后登录: 2023-08-03
查看wtx4627的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-06-15 11:06
TO指令是否要上升沿才会刷新
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-02-17
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-06-15 11:08
引用
引用第6楼wtx4627于2010-06-15 11:05发表的  :
楼上兄弟你QQ多少,我把程序发给你看看


不好意思!我沒有QQ

E-Mail:jonny@project.net.tw
wtx4627
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 209 点
下载积分: 556 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2008-07-26
最后登录: 2023-08-03
查看wtx4627的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-06-15 11:13
那我把程序发到你邮箱,你帮我看一下
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-02-17
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-06-15 11:14
LD M0
[MOV K0 K12 D280 K1]
[MOV K0 K21 D281 K1]

M0 ON/OFF 一次,看值有無更改.
wtx4627
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 209 点
下载积分: 556 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2008-07-26
最后登录: 2023-08-03
查看wtx4627的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-06-15 11:20
三菱的通讯指令太麻烦了,感觉台达/欧母龙在这块做的比较好,操作方便
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go