设备采用人机与PLC485通讯,再由PLC写入温控模块FX2N-2LC,运行中想提高加热温度,但设备控制加热么原设计温度后不再加热,如需加热到新设的温度值,需对PLC进行断电再得电,设定值才有效,有没有办法在加热过程中或在PLC不断电的情况下改变温度后,控制器也会跟着改变,不需断电再上电
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9557 个
工控威望: 8441 点
下载积分: 16363 分
在线时间: 5297(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-06-01
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-14 23:17
找到设定值相关的的程序,条件先OFF再ON一次应该可以