wtx4627
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 209 点
下载积分: 556 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2008-07-26
最后登录: 2023-08-03
查看wtx4627的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-14 15:17
设备采用人机与PLC485通讯,再由PLC写入温控模块FX2N-2LC,运行中想提高加热温度,但设备控制加热么原设计温度后不再加热,如需加热到新设的温度值,需对PLC进行断电再得电,设定值才有效,有没有办法在加热过程中或在PLC不断电的情况下改变温度后,控制器也会跟着改变,不需断电再上电
wtx4627
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 209 点
下载积分: 556 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2008-07-26
最后登录: 2023-08-03
查看wtx4627的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-15 08:35
应该是这样子,我看了一下程序,温控值在M8000得电时送给温控模块,当PLC一直运行时,M8000一直得电,可能这就是无法更新的原因
wtx4627
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 209 点
下载积分: 556 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2008-07-26
最后登录: 2023-08-03
查看wtx4627的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-15 10:13
图片:
温控值更新时采用的是M8000,感觉应该用M8001才对
wtx4627
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 209 点
下载积分: 556 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2008-07-26
最后登录: 2023-08-03
查看wtx4627的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-15 11:05
楼上兄弟你QQ多少,我把程序发给你看看
wtx4627
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 209 点
下载积分: 556 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2008-07-26
最后登录: 2023-08-03
查看wtx4627的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-06-15 11:06
TO指令是否要上升沿才会刷新
wtx4627
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 209 点
下载积分: 556 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2008-07-26
最后登录: 2023-08-03
查看wtx4627的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-06-15 11:13
那我把程序发到你邮箱,你帮我看一下
wtx4627
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 209 点
下载积分: 556 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2008-07-26
最后登录: 2023-08-03
查看wtx4627的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-06-15 11:20
三菱的通讯指令太麻烦了,感觉台达/欧母龙在这块做的比较好,操作方便
wtx4627
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 209 点
下载积分: 556 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2008-07-26
最后登录: 2023-08-03
查看wtx4627的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-06-15 11:44
是的,D300就是设定值
wtx4627
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 209 点
下载积分: 556 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2008-07-26
最后登录: 2023-08-03
查看wtx4627的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-06-15 11:45
用什么软件模拟啊
wtx4627
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 209 点
下载积分: 556 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2008-07-26
最后登录: 2023-08-03
查看wtx4627的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-06-22 09:36
图片:
其实程序己有停止运行温控模块指令,不知对否
wtx4627
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 209 点
下载积分: 556 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2008-07-26
最后登录: 2023-08-03
查看wtx4627的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-06-22 09:37
M310为手动电加热,经测试,从人机改变设置温度,再对电热M310进行开/关操作,但是无变化
wtx4627
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 209 点
下载积分: 556 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2008-07-26
最后登录: 2023-08-03
查看wtx4627的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-06-24 08:30
打三菱热线,他们也不懂,都是叫你看他们案例,按案例试,具体有没有这功能,他们说也不懂,感觉三菱热线服务人员水平很差,欧母龙的比较好