• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
anddylihua
沉思的飞刀
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 301 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-02-14
最后登录: 2024-04-20
查看anddylihua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-21 22:42
我用1个200W的24V开关电源给2个电磁阀(每个功耗50W左右)和2个显示用的小灯泡(功耗可忽略不计)供电,电磁阀不是同时工作的,也就是任何时候只有1个工作,现在的问题是:当电磁阀在断电的时候产生的反向电压或者感应电,会将小灯泡烧毁(已经烧过多个了)。我能想到和在网上找到的解决办法是:1、用固态继电器控制电磁阀的关断,2、给24V开关电源的正负级上加一个大一点的电容,3、给电磁阀并联一个压敏电阻。现在不知道哪种方法更好,肯请高人指点。
飞刀,又见飞刀
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 17960 分
在线时间: 341(小时)
注册时间: 2009-01-15
最后登录: 2023-10-16
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-21 23:47
由于你的电磁阀是直流24V负载,最好的办法就是在电磁阀一端
加一个IN5408的二极管即可解决问题,请注意正负极的接线。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8165 个
工控威望: 10294 点
下载积分: 20927 分
在线时间: 2950(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-16
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-22 07:40
采用浪涌吸收回路的保护方法就可以了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
宝宝逢真朋
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看宝宝逢真朋的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-10-22 08:13
个人意见 按你的情况 灯泡烧坏 一般是电流过大造成的 所以这种情况下建议你使用减少断电电流减小的保护措施 使断电电流减少 以此来保护显示灯 所以 我支持一楼的观点 加二极管 但是加的位置 楼主可以考量一下
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 549 点
下载积分: 2576 分
在线时间: 605(小时)
注册时间: 2009-08-18
最后登录: 2024-05-07
查看sunpeter的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-10-22 09:19
1.灯泡质量不合格,或选型不对。
2.灯泡接口松动,换接口。(若经常是某一个烧坏,此故障最有可能)
3.配线线路接口松动或氧化接触不良,特别检查信号电源接口处
4.可考虑更换电磁阀为AC220,阀及信号控制采用2次继电器控制。若仍采用DC24V,则注意正负。共线。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(宝宝逢真朋) 学习了
    bigluo
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 387 个
    工控威望: 912 点
    下载积分: 2724 分
    在线时间: 73(小时)
    注册时间: 2007-12-14
    最后登录: 2021-05-15
    查看bigluo的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-10-22 10:56
    一般是接一个反向的二极管加上电阻吸收浪涌电压的。
    yerong
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1811 个
    工控威望: 1961 点
    下载积分: 10894 分
    在线时间: 764(小时)
    注册时间: 2007-08-28
    最后登录: 2024-05-16
    查看yerong的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-10-22 11:00
    加反向二极管吧。肯定管用。
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3392 个
    工控威望: 3188 点
    下载积分: 70165 分
    在线时间: 1601(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-05-14
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-10-22 11:49
    电磁阀还是加二极管,楼上好多同事说的反向并联连接.可以消除线圈反向电势.
    楼主你说的经常烧指示灯,我认为并不是反向电势引起,可能是像楼上说的选型和质量问题,换另外品牌的指示灯试试,或者直接换成LED的指示灯.
    13609073404
    天各一方
    级别: 家园常客
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 189 个
    工控威望: 564 点
    下载积分: 320 分
    在线时间: 60(小时)
    注册时间: 2009-03-16
    最后登录: 2018-04-20
    查看13609073404的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-10-22 12:19
    楼主在电磁阀上加二极管;同时检查PLC接线是否采用了0V接入PLC输出COM口。灯泡烧坏是电磁阀线圈断开瞬间产生高压造成,必要时在电磁控制回路上加一组RC。
    小电工
    搞印刷设备的朋友多联系
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 119 个
    工控威望: 634 点
    下载积分: 5946 分
    在线时间: 393(小时)
    注册时间: 2009-09-19
    最后登录: 2024-04-29
    查看小电工的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-10-22 20:01
    加RC是要 电磁阀是交流的。而且是并连在电磁阀线圈上。直流的就像前面大家说的用二级管加电阻并连在电磁阀线圈上。
    hswangliqun
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 228 个
    工控威望: 350 点
    下载积分: 2038 分
    在线时间: 287(小时)
    注册时间: 2009-08-24
    最后登录: 2024-03-24
    查看hswangliqun的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-10-22 21:16
    我是搞设计的,用示波器做过检测,30W的电磁阀断开时的最大反压有400多伏,1楼说的方法很正确。
    沙洼机电维修
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看沙洼机电维修的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-10-22 22:21
    指示灯换成LED 输出并联反向二极管
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go