发表于: 2009-10-21 22:42
全看
|
小
中
大
我用1个200W的24V开关电源给2个电磁阀(每个功耗50W左右)和2个显示用的小灯泡(功耗可忽略不计)供电,电磁阀不是同时工作的,也就是任何时候只有1个工作,现在的问题是:当电磁阀在断电的时候产生的反向电压或者感应电,会将小灯泡烧毁(已经烧过多个了)。我能想到和在网上找到的解决办法是:1、用固态继电器控制电磁阀的关断,2、给24V开关电源的正负级上加一个大一点的电容,3、给电磁阀并联一个压敏电阻。现在不知道哪种方法更好,肯请高人指点。
飞刀,又见飞刀
分享
13609073404
天各一方
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
2 篇
发帖数量:
189 个
工控威望:
564 点
下载积分:
320 分
在线时间: 60(小时)
注册时间:
2009-03-16
最后登录:
2018-04-20
查看13609073404的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-10-22 12:19
全看
|
小
中
大
楼主在电磁阀上加二极管;同时检查PLC接线是否采用了0V接入PLC输出COM口。灯泡烧坏是电磁阀线圈断开瞬间产生高压造成,必要时在电磁控制回路上加一组RC。