我用1个200W的24V开关电源给2个电磁阀(每个功耗50W左右)和2个显示用的小灯泡(功耗可忽略不计)供电,电磁阀不是同时工作的,也就是任何时候只有1个工作,现在的问题是:当电磁阀在断电的时候产生的反向电压或者感应电,会将小灯泡烧毁(已经烧过多个了)。我能想到和在网上找到的解决办法是:1、用固态继电器控制电磁阀的关断,2、给24V开关电源的正负级上加一个大一点的电容,3、给电磁阀并联一个压敏电阻。现在不知道哪种方法更好,肯请高人指点。
飞刀,又见飞刀
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8211 个
工控威望: 10340 点
下载积分: 21021 分
在线时间: 3004(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-10-31
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-22 07:40
采用浪涌吸收回路的保护方法就可以了。