• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-08-16
最后登录: 2023-10-10
查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-14 10:42
本人使用S7-224外加EM235CN一个对一个模拟量输入及输出进行控制,一切正常。后因需要加了EM232CN两个增加对三个摸拟量输入及输出进行控制,原来的模拟量变的不稳定起来。使用地线把他们的V-端及PLC的M端连接起来也未见好转,但只要把后来加的模拟量第一组的V-端断开就一切正常(其他的好象没问题,就是那一组好象有干扰,他们之间的连接线大约有1.5米),不知何故,望高手指点,先谢谢了
[ 此帖被xuxiaoping18在2009-09-18 08:20重新编辑 ]
xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-08-16
最后登录: 2023-10-10
查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-21 08:13
有没有人帮忙解答一下
wjz7211
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 207 点
下载积分: 4443 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2023-09-16
查看wjz7211的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-21 09:14
把连线换成屏蔽线,再检查一下接地,要保证一点接地,实在不行换一下接地点试试。
xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-08-16
最后登录: 2023-10-10
查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-09-22 08:29
首先要谢谢你,你是第一个给我答复的人,我用的是屏蔽双绞线,把屏蔽层也接地了,我是在PLC端把他们都连接在一起然后接地,不知道算不算一点接地,接地点也换过,而且发现把接地线连接上那组模拟量也会不稳定,这是不是说明接地线有问题呢? 后来我试着用EM232输出的10V电压作为那些模拟量电位器的电压, 稳定了,不过新的问题又来了,我们是对整流机实行软启动,也就是在条件满足时输出一个固定值,在另一个条件满足时逐渐升高电压直到达到电位器的值,也就是在切换的时候那一组模拟量会升高0.2V,直到另一组模拟量升到额定值时又恢复 郁闷死了
wjz7211
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 207 点
下载积分: 4443 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2023-09-16
查看wjz7211的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-09-22 21:15
用程序监控一下,看看干扰的源头在哪,再针对处理。
xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-08-16
最后登录: 2023-10-10
查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-09-23 08:16
我后来是用EM232输出的10V电压作为他们的电位器电压,监测发现,电压表显示变化前后,输出的模拟量及电位器两端的电压没有变化,而且影响是单向的,第二组会影响第一组,而第一组不会影响第二组,不知什么原因
wjz7211
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 207 点
下载积分: 4443 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2023-09-16
查看wjz7211的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-09-23 21:54
根据你的描述,问题不象是干扰,象是切换电路的问题。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(xuxiaoping18) 热心助人,加分表扬
    xuxiaoping18
    环形电镀线 龙门线QQ497548512
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 210 个
    工控威望: 548 点
    下载积分: 697 分
    在线时间: 145(小时)
    注册时间: 2009-08-16
    最后登录: 2023-10-10
    查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-09-24 08:31
    我也这么想,干扰应该是不固定的,而我遇到的问题则非常有规律,监控的时候输出的模拟量没有变化,加在电位器两端的电压没有变化,在切换的时候问题就来了,也只能这样解释了,不知道要怎样解决,能否指教一下,我补充一点,总共有四台整流机,其中两台是输出的模拟量越大,电压表显示的电压就越小,而另外两台却相反,出问题的就是前者,不知和这有没有关系,是不是要对整流机硬件进行更改呢?
    xuxiaoping18
    环形电镀线 龙门线QQ497548512
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 210 个
    工控威望: 548 点
    下载积分: 697 分
    在线时间: 145(小时)
    注册时间: 2009-08-16
    最后登录: 2023-10-10
    查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-09-24 09:46
    还碰到一个有趣的现象,在模块的输出保持不变的情况下,(用电脑监控的)并且电位器两端电压不变,整流机的电压表在空载的时候和带负载的时候显示的电压不一样,之间相差了1V多
    wjz7211
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 118 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 4443 分
    在线时间: 173(小时)
    注册时间: 2008-01-05
    最后登录: 2023-09-16
    查看wjz7211的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-09-24 16:53
    是用什么器件对两电压进行切换的?我分析可能是在切换瞬间输出有冲突,造成电压跳变。
    另:你所说的整流机的电压表假如是接在整流机输出端的话,那空载和负载时有变化是正常的。
    xuxiaoping18
    环形电镀线 龙门线QQ497548512
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 210 个
    工控威望: 548 点
    下载积分: 697 分
    在线时间: 145(小时)
    注册时间: 2009-08-16
    最后登录: 2023-10-10
    查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-09-25 08:20
            我是用西门子的模拟量模块,在条件满足的情况下用模块输出一个低电压,在另一个条件满足的情况下电压累加,直到达到电位器(也就是模拟量输入)的电压,然后就用模拟量输入AIW*送到AQW*,另外电压表是接在负载端,但是以前一直都不会变化,变化是在后加了另外三组模拟量以后才会
         昨天试着把地线及连接V-端的线拆除,把那两组的+10V端连接在一起,(因为那两组是输出的模拟量越大,显示的电压就越小,我考虑他们是不是以+10V端作为公共端)以前的那些现象不见了,不过有一组模拟量有小幅震荡(100以内),想把地线及V-端连接起来以得到一个稳定的值。不过好象两个不同电源之间只能有一点相连,又好象行不通
    [ 此帖被xuxiaoping18在2009-09-25 08:34重新编辑 ]
    wjz7211
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 118 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 4443 分
    在线时间: 173(小时)
    注册时间: 2008-01-05
    最后登录: 2023-09-16
    查看wjz7211的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-09-25 23:22
    查一下模块与电位器的地连接是否正确,即要确保电位器、模块输入、输出三者的地是唯一且正确地连接在一起。
    [ 此帖被wjz7211在2009-09-25 23:27重新编辑 ]
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(xuxiaoping18) 热心助人,加分表扬
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go