xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-08-16
最后登录: 2023-10-10
查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-14 10:42
本人使用S7-224外加EM235CN一个对一个模拟量输入及输出进行控制,一切正常。后因需要加了EM232CN两个增加对三个摸拟量输入及输出进行控制,原来的模拟量变的不稳定起来。使用地线把他们的V-端及PLC的M端连接起来也未见好转,但只要把后来加的模拟量第一组的V-端断开就一切正常(其他的好象没问题,就是那一组好象有干扰,他们之间的连接线大约有1.5米),不知何故,望高手指点,先谢谢了
[ 此帖被xuxiaoping18在2009-09-18 08:20重新编辑 ]
wjz7211
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 207 点
下载积分: 4443 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2023-09-16
查看wjz7211的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-21 09:14
把连线换成屏蔽线,再检查一下接地,要保证一点接地,实在不行换一下接地点试试。
wjz7211
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 207 点
下载积分: 4443 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2023-09-16
查看wjz7211的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-22 21:15
用程序监控一下,看看干扰的源头在哪,再针对处理。
wjz7211
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 207 点
下载积分: 4443 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2023-09-16
查看wjz7211的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-09-23 21:54
根据你的描述,问题不象是干扰,象是切换电路的问题。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(xuxiaoping18) 热心助人,加分表扬
    wjz7211
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 118 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 4443 分
    在线时间: 173(小时)
    注册时间: 2008-01-05
    最后登录: 2023-09-16
    查看wjz7211的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-09-24 16:53
    是用什么器件对两电压进行切换的?我分析可能是在切换瞬间输出有冲突,造成电压跳变。
    另:你所说的整流机的电压表假如是接在整流机输出端的话,那空载和负载时有变化是正常的。
    wjz7211
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 118 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 4443 分
    在线时间: 173(小时)
    注册时间: 2008-01-05
    最后登录: 2023-09-16
    查看wjz7211的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-09-25 23:22
    查一下模块与电位器的地连接是否正确,即要确保电位器、模块输入、输出三者的地是唯一且正确地连接在一起。
    [ 此帖被wjz7211在2009-09-25 23:27重新编辑 ]
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(xuxiaoping18) 热心助人,加分表扬
    wjz7211
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 118 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 4443 分
    在线时间: 173(小时)
    注册时间: 2008-01-05
    最后登录: 2023-09-16
    查看wjz7211的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-09-27 09:01
    那样的话你考虑用软件滤波对原来的那一组处理一下。
    wjz7211
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 118 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 4443 分
    在线时间: 173(小时)
    注册时间: 2008-01-05
    最后登录: 2023-09-16
    查看wjz7211的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-09-27 09:43
    滤波常数或取样数太大反应会迟钝一点,你可以试试,两方面都兼顾一下。