golden22
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 226 点
下载积分: 761 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2008-08-09
最后登录: 2018-11-03
查看golden22的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-02 21:44
本人最近做了一台设备, 使用Q02HCPU及QD75D2定位模块控制,伺服放大器为MR-J2S350A,控制单轴伺服电机,(目前还没使用自动定位控制)伺服电机在JOG启动和运行过程中都正常,但是在伺服电机停止运转时伺服放大器经常会报警AL50,有时不报警,但在停车5秒左右,电机会发出 呜、呜、呜 的低沉的声响,伺服放大器关电再送电后可恢复正常,调整加减速时间后会报警AL50或AL52或AL51,请问这是什么问题,是不是还要再调什么参数。本人是第一次做伺服这方面的,没什么经验,请高人指点一下,谢谢!
谭新
我努力,我成功
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 562 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 444(小时)
注册时间: 2008-07-18
最后登录: 2014-12-14
查看谭新的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-02 22:31
过载的  看下负载是不是太重  跟参数也有关系  
golden22
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 226 点
下载积分: 761 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2008-08-09
最后登录: 2018-11-03
查看golden22的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-03 22:31
电机呜呜响设置伺服放大器P02 机械共振频率设低后已OK,但仍会报警AL50,说明书上说跟增益调整有关,我设自动整定不行,如果手动调整,有好几个增益调整,不知该调哪个,调高还是调低。
golden22
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 226 点
下载积分: 761 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2008-08-09
最后登录: 2018-11-03
查看golden22的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-04-03 22:31
目前电机为空转,无负载运转
gaoren
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 360 个
工控威望: 605 点
下载积分: 3638 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2008-08-11
最后登录: 2017-12-06
查看gaoren的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-04-13 13:49
是的,增益调整比较麻烦,还有就是刚性参数也很重要
zxh.caocao
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zxh.caocao的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-04-16 23:47
先将NO。34设为42   NO。35 设为49NO。36设为247NO。37设为748 NO。38设为35我以前也见过
xlxlab
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 318 个
工控威望: 405 点
下载积分: 1277 分
在线时间: 208(小时)
注册时间: 2007-04-20
最后登录: 2023-10-12
查看xlxlab的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-06-14 11:35
就那个低频增益调低一点就好了,