golden22
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 226 点
下载积分: 761 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2008-08-09
最后登录: 2018-11-03
查看golden22的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-02 21:44
本人最近做了一台设备, 使用Q02HCPU及QD75D2定位模块控制,伺服放大器为MR-J2S350A,控制单轴伺服电机,(目前还没使用自动定位控制)伺服电机在JOG启动和运行过程中都正常,但是在伺服电机停止运转时伺服放大器经常会报警AL50,有时不报警,但在停车5秒左右,电机会发出 呜、呜、呜 的低沉的声响,伺服放大器关电再送电后可恢复正常,调整加减速时间后会报警AL50或AL52或AL51,请问这是什么问题,是不是还要再调什么参数。本人是第一次做伺服这方面的,没什么经验,请高人指点一下,谢谢!
xlxlab
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 318 个
工控威望: 405 点
下载积分: 1277 分
在线时间: 208(小时)
注册时间: 2007-04-20
最后登录: 2024-05-27
查看xlxlab的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-14 11:35
就那个低频增益调低一点就好了,