负载分类:起重机,卷扬机,属于重载类。风机水泵类属于通用型。变频器支持485通讯的启停控制字,速度调节,状态字,速度反馈等地址。重要的就是选型了重载启动:变频器功率一般大于电动机功率的1-2档。通用型:变频器额定输出电流≥电机额定电流X1.2或1.3倍。常用参数 1应用类型 2控制方式 3调速方式 4电机参数 额定功率 额定电压 额定电流 频率 转速 ,5最大频率 6最小频率 7加速时间 8减速时间 9两线制 三线制选择 ,一般都用两线制。需要制动的话,输出继电器选择抱闸功能,如果是起重机溜车或过冲,还要微调 加减速时间 直流制动时间 直流制动频率  大概就这些了