2645855946
基础薄弱的菜鸟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1553 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2016-12-14
最后登录: 2025-07-11
查看2645855946的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 52天前
图片:
三菱QPLC  QD77MS2定位模块,返回是采用的高速原点复归的方式返回的,想改这个返回速度(就是高度原点复归速度)
2645855946
基础薄弱的菜鸟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1553 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2016-12-14
最后登录: 2025-07-11
查看2645855946的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 52天前
谢谢大佬
引用
引用第1楼快乐小学生于2025-05-22 18:28发表的  :
注:从可编程控制器 CPU 输出至简单运动模块的“可编程控制器就绪信号[Y0]”由 OFF 变为 ON 时。
2645855946
基础薄弱的菜鸟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1553 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2016-12-14
最后登录: 2025-07-11
查看2645855946的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 52天前
谢谢
引用
引用第2楼飞皇123于2025-05-22 18:29发表的  :
原点回归速度在G74缓冲区,在程序里找一下
2645855946
基础薄弱的菜鸟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1553 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2016-12-14
最后登录: 2025-07-11
查看2645855946的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 52天前
图片:
大佬再次请教一下,我在程序里面没有找到PR.46 Un\G74的地址数据,是不是在WORKS2中简单运动控制模块中设置了啊
引用
4楼  发表于: 46天前
好的谢谢,您的意思是要在PLC run的状态 下才可以在简单运动模块设置里面写数据么
引用
引用第6楼快乐小学生于2025-05-23 08:56发表的  :

是的,可以在模块里直接设置,如果你要把设定开放出来的话,就要写到程序里了。但是有一点要注意,这个参数写入生效是要““可编程控制器就绪信号[Y0]”由 OFF 变为 ON 时”
2645855946
基础薄弱的菜鸟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1553 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2016-12-14
最后登录: 2025-07-11
查看2645855946的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 45天前
好的 理解了 谢谢
引用
引用第8楼快乐小学生于2025-05-29 09:16发表的  :

不是,是有部分参数(含你说的这个回原参数),写到内部缓存器后需要将模块准备完成信号从OFF置到ON一次才能生效。