引用引用第1楼快乐小学生于2025-05-22 18:28发表的 :注:从可编程控制器 CPU 输出至简单运动模块的“可编程控制器就绪信号[Y0]”由 OFF 变为 ON 时。
引用引用第2楼飞皇123于2025-05-22 18:29发表的 :原点回归速度在G74缓冲区,在程序里找一下
引用引用第6楼快乐小学生于2025-05-23 08:56发表的 :是的,可以在模块里直接设置,如果你要把设定开放出来的话,就要写到程序里了。但是有一点要注意,这个参数写入生效是要““可编程控制器就绪信号[Y0]”由 OFF 变为 ON 时”
引用引用第8楼快乐小学生于2025-05-29 09:16发表的 :不是,是有部分参数(含你说的这个回原参数),写到内部缓存器后需要将模块准备完成信号从OFF置到ON一次才能生效。