<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看缓冲区，修改对应的缓冲区就OK了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1783285#2531832.html]]></link>
 <author><![CDATA[wyc6745625]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 00:42:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[分析的很详细]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1783285#2531738.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhengtiguo]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 04:54:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好的 理解了 谢谢[quote]引用第8楼快乐小学生于2025-05-29 09:16发表的&nbsp;&nbsp;:

不是，是有部分参数（含你说的这个回原参数），写到内部缓存器后需要将模块准备完成信号从OFF置到ON一次才能生效。
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1783285#2511002.html]]></link>
 <author><![CDATA[2645855946]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 05:55:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼2645855946于2025-05-29 08:46发表的&nbsp;&nbsp;:
好的谢谢，您的意思是要在PLC run的状态 下才可以在简单运动模块设置里面写数据么
[/quote]
不是，是有部分参数（含你说的这个回原参数），写到内部缓存器后需要将模块准备完成信号从OFF置到ON一次才能生效。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1783285#2510902.html]]></link>
 <author><![CDATA[快乐小学生]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 01:16:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好的谢谢，您的意思是要在PLC run的状态 下才可以在简单运动模块设置里面写数据么[quote]引用第6楼快乐小学生于2025-05-23 08:56发表的&nbsp;&nbsp;:

是的，可以在模块里直接设置，如果你要把设定开放出来的话，就要写到程序里了。但是有一点要注意，这个参数写入生效是要““可编程控制器就绪信号[Y0]”由 OFF 变为 ON  ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1783285#2510893.html]]></link>
 <author><![CDATA[2645855946]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 00:46:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼2645855946于2025-05-22 22:57发表的&nbsp;&nbsp;:
大佬再次请教一下，我在程序里面没有找到PR.46 Un\G74的地址数据，是不是在WORKS2中简单运动控制模块中设置了啊
[/quote]
是的，可以在模块里直接设置，如果你要把设定开放出来的话，就要写到程序里了。但是有一点要注意，这个参数写入生效是要““可编 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1783285#2509950.html]]></link>
 <author><![CDATA[快乐小学生]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 May 2025 00:56:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[大佬再次请教一下，我在程序里面没有找到PR.46 Un\G74的地址数据，是不是在WORKS2中简单运动控制模块中设置了啊[quote]引用第1楼快乐小学生于2025-05-22 18:28发表的&nbsp;&nbsp;:
注：从可编程控制器 CPU 输出至简单运动模块的“可编程控制器就绪信号[Y0]”由 OFF 变为 ON 时。
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1783285#2509912.html]]></link>
 <author><![CDATA[2645855946]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 14:57:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢[quote]引用第2楼飞皇123于2025-05-22 18:29发表的&nbsp;&nbsp;:
原点回归速度在G74缓冲区，在程序里找一下
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1783285#2509888.html]]></link>
 <author><![CDATA[2645855946]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 12:19:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢大佬[quote]引用第1楼快乐小学生于2025-05-22 18:28发表的&nbsp;&nbsp;:
注：从可编程控制器 CPU 输出至简单运动模块的“可编程控制器就绪信号[Y0]”由 OFF 变为 ON 时。
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1783285#2509887.html]]></link>
 <author><![CDATA[2645855946]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 12:19:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[原点回归速度在G74缓冲区，在程序里找一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1783285#2509880.html]]></link>
 <author><![CDATA[飞皇123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 10:29:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[注：从可编程控制器 CPU 输出至简单运动模块的“可编程控制器就绪信号[Y0]”由 OFF 变为 ON 时。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1783285#2509879.html]]></link>
 <author><![CDATA[快乐小学生]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 10:28:36 +0000]]></pubdate>
</item>