• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
sunnykmc
SunnyKMC
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 285 个
工控威望: 3741 点
下载积分: 28848 分
在线时间: 412(小时)
注册时间: 2014-04-20
最后登录: 2024-03-18
查看sunnykmc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-12-21 16:14
图片:
图片:
FX5U内建485,如何与欧姆龙E5CC温控器无程序通信

请问FX5U内建485如何与 欧姆龙E5CC(E5DC)温控器无程序通信
设定上参考如图,一直无法通信

使用三菱FX3U-485-ADP-MB与 欧姆龙E5CC(E5DC)温控器无程序通信
是可以
但在FX5U内建485却通不起来
FX5U  485面板只闪亮RD灯(约1秒快闪一下),SD灯没亮过

三菱FX3U-485-ADP-MB 与 欧姆龙E5CC温控器无程序通信
(参考这篇)
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1619404.html

欧姆龙E5CC温控器无程序通信手册
http://www.linkoing.com/PDFManualCH/h181-cn1-07_e5_c.pdf
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(应文飞)
    xiao_ming
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 408 个
    工控威望: 1202 点
    下载积分: 3479 分
    在线时间: 1189(小时)
    注册时间: 2016-01-13
    最后登录: 2024-04-19
    查看xiao_ming的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2022-12-21 16:48
    5U 用RTU不香嗎
    kyy80
    态度决定一切``````
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1217 个
    工控威望: 3487 点
    下载积分: 4384 分
    在线时间: 1967(小时)
    注册时间: 2008-02-17
    最后登录: 2024-04-18
    查看kyy80的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2022-12-21 21:35
    用通信协议支持最简单。。。。
    zhongliang
    学无止境
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 715 个
    工控威望: 2074 点
    下载积分: 3152 分
    在线时间: 563(小时)
    注册时间: 2012-10-11
    最后登录: 2024-04-19
    查看zhongliang的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2022-12-22 11:52
    内置485应该是通道1吧?
    ****************************学海无涯****************************
    sunnykmc
    SunnyKMC
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 285 个
    工控威望: 3741 点
    下载积分: 28848 分
    在线时间: 412(小时)
    注册时间: 2014-04-20
    最后登录: 2024-03-18
    查看sunnykmc的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2022-12-22 13:51
    引用
    引用第1楼xiao_ming于2022-12-21 16:48发表的  :
    5U 用RTU不香嗎

    因为原本该有的功能已写好
    若能使用现有程序就使用
    不可那要在重找控制地址/重写PLC控制程序

    需要的主功能:

    1.温控器 PV/SV
    2.温控器 输出开关 : RUN模式  PID自动加热 / STOP模式 手动模式 可将温控器当成DA模拟量定量输出
    3.温控器 输出功率%MV监测/控制
    4.温控器PID 监测/写入
    5.温控器PID AT自动演算 开关
    6.当温控器PID 输出挂点(机率很低但是还是有一定机率会发生):
      监测判断该MV输出加热却不输出时,温控器自动先STOP在RUN重启.
    7.同条传输线路上的温控器超过4台,在触摸屏进入设定画面或数值显示不能有明显延迟
    [ 此帖被sunnykmc在2022-12-22 15:17重新编辑 ]
    lizhezhe
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 137 点
    下载积分: 1264 分
    在线时间: 35(小时)
    注册时间: 2020-06-23
    最后登录: 2024-02-25
    查看lizhezhe的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2022-12-23 15:36
    FX3U-485-ADP-MB,你以为后面的MB是什么意思?就是一个modbus通讯,要不三菱这个模块那么贵,3u买个485拓展板不更便宜,FX3U-485-ADP-MB就是集成了一些功能所以不用编程就可以实现某些modbus功能,你想用FX5U自带的485口不做任何处理,只是设置格式,太偷懒了小伙子,不过FX5U里面确实有不编程,通过某些地方实现这的,只不过是集成一些类似于通讯的组态数据发送接收,不是在这设置。自己去研究一天就可以了,不太难。
    sunnykmc
    SunnyKMC
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 285 个
    工控威望: 3741 点
    下载积分: 28848 分
    在线时间: 412(小时)
    注册时间: 2014-04-20
    最后登录: 2024-03-18
    查看sunnykmc的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2022-12-23 16:20
    引用
    引用第5楼lizhezhe于2022-12-23 15:36发表的  :
    FX3U-485-ADP-MB,你以为后面的MB是什么意思?就是一个modbus通讯,要不三菱这个模块那么贵,3u买个485拓展板不更便宜,FX3U-485-ADP-MB就是集成了一些功能所以不用编程就可以实现某些modbus功能,你想用FX5U自带的485口不做任何处理,只是设置格式,太偷懒了小伙子,不过FX5U里面确实有不编程,通过某些地方实现这的,只不过是集成一些类似于通讯的组态数据发送接收,不是在这设置。自己去研究一天就可以了,不太难。

    之前试过一次
    用FX3U-485-BD似乎也可以无程序通讯
    有读出PV/SV
    更多功能就没再试

    只是我要两个RS422(内建+BD)做通讯
    所以持續挂FX3U-485-ADP-MB
    zhenhai
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 174 个
    工控威望: 303 点
    下载积分: 5958 分
    在线时间: 114(小时)
    注册时间: 2014-04-12
    最后登录: 2024-04-15
    查看zhenhai的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2022-12-28 14:55
    5U 不支持与欧姆龙E5CC温控器无程序通信
    王增伟
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 100 个
    工控威望: 128 点
    下载积分: 2054 分
    在线时间: 37(小时)
    注册时间: 2022-09-19
    最后登录: 2024-02-22
    查看王增伟的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-01-03 14:00
    要是有视频就更好了
    zoujiasheng
    同是天涯沦落人
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 124 个
    工控威望: 228 点
    下载积分: 587 分
    在线时间: 55(小时)
    注册时间: 2019-09-12
    最后登录: 2024-02-23
    查看zoujiasheng的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-01-12 14:16
    用ADPRW也很简单咯
    ...
    千年之奴
    级别: 正式会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 92 点
    下载积分: 168 分
    在线时间: 48(小时)
    注册时间: 2021-06-09
    最后登录: 2024-04-10
    查看千年之奴的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2023-01-29 22:38
    PLC使用MC协议,表按说明设置,温度的读写程序按表的设置的地址来写
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(ymmfa) 热心助人!
    hansir
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 44 个
    工控威望: 101 点
    下载积分: 1980 分
    在线时间: 16(小时)
    注册时间: 2021-09-17
    最后登录: 2024-03-15
    查看hansir的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2023-01-30 09:12
    FX5U不要选择无顺序通讯,要选择MC协议,然后波特率之类的设置一致就行了
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(ymmfa) 热心助人!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go