 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[10楼的方法正确，亲测正常通讯]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1748044#2336035.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhang850412]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2023 01:46:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FX5U不要选择无顺序通讯，要选择MC协议,然后波特率之类的设置一致就行了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1748044#2334847.html]]></link>
 <author><![CDATA[hansir]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Jan 2023 01:12:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC使用MC协议，表按说明设置，温度的读写程序按表的设置的地址来写]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1748044#2334817.html]]></link>
 <author><![CDATA[千年之奴]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Jan 2023 14:38:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用ADPRW也很简单咯]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1748044#2333570.html]]></link>
 <author><![CDATA[zoujiasheng]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Jan 2023 06:16:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要是有视频就更好了 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1748044#2332172.html]]></link>
 <author><![CDATA[王增伟]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Jan 2023 06:00:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[5U 不支持与欧姆龙E5CC温控器无程序通信]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1748044#2331485.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhenhai]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Dec 2022 06:55:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼lizhezhe于2022-12-23 15:36发表的&#160;&#160;:
FX3U-485-ADP-MB，你以为后面的MB是什么意思？就是一个modbus通讯，要不三菱这个模块那么贵，3u买个485拓展板不更便宜，FX3U-485-ADP-MB就是集成了一些功能所以不用编程就可以实现某些modbus功能，你想用FX5U自带的485口不做任何处理，只是设置格式，太偷 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1748044#2330881.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunnykmc]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Dec 2022 08:20:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FX3U-485-ADP-MB，你以为后面的MB是什么意思？就是一个modbus通讯，要不三菱这个模块那么贵，3u买个485拓展板不更便宜，FX3U-485-ADP-MB就是集成了一些功能所以不用编程就可以实现某些modbus功能，你想用FX5U自带的485口不做任何处理，只是设置格式，太偷懒了小伙子，不过FX5U里面确实有不编程，通过某些地方实现这的，只 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1748044#2330859.html]]></link>
 <author><![CDATA[lizhezhe]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Dec 2022 07:36:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼xiao_ming于2022-12-21 16:48发表的&#160;&#160;:
5U 用RTU不香嗎
[/quote]
因为原本该有的功能已写好
若能使用现有程序就使用
不可那要在重找控制地址/重写PLC控制程序

需要的主功能:

1.温控器 PV/SV
2.温控器 输出开关 : RUN模式&#160;&#160;PID自动加热 / STOP模式 手动模式 可将温控器当成DA模拟量 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1748044#2330681.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunnykmc]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Dec 2022 05:51:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[内置485应该是通道1吧？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1748044#2330667.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhongliang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Dec 2022 03:52:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用通信协议支持最简单。。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1748044#2330598.html]]></link>
 <author><![CDATA[kyy80]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Dec 2022 13:35:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[5U 用RTU不香嗎]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1748044#2330577.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiao_ming]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Dec 2022 08:48:37 +0000]]></pubdate>
</item>