• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
run324
15820797696
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 184 个
工控威望: 318 点
下载积分: 1170 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2010-10-20
最后登录: 2024-03-19
查看run324的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-17 10:36
1,    45KW风机用接触器做延时新三角启动,延时时间15秒;
2,使用三个月烧坏电机,说负载问题,电流也正常,更换其他牌子电机;
3, 使用一个月后又三线接地了;
请问大家,我该咋样查找问题所在?
cjm1234
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2279 个
工控威望: 15166 点
下载积分: 12989 分
在线时间: 3433(小时)
注册时间: 2014-01-09
最后登录: 2024-04-26
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-17 10:52
查380电压,电机空载电流,重载电流,问题就找到了
今生无缘
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 154 个
工控威望: 249 点
下载积分: 68945 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2014-11-24
最后登录: 2020-04-17
查看今生无缘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-17 11:16
1.首先看电机与环境是否匹配 (如额定转速扇叶输出功率,管道风阻,;如是正常运行很久且没有改造的设备暂不考虑匹配问题,但风道进出口过滤器件,风阀状态应检查)
2.电网质量也是检查项;
3.柜内配线,接线端子,接触器也是检查项, 确保由电源至配线到控制器件直到电机端子,电压 电流 在正常范围内,电机端子上的电压 电流是否稳定;
4.如工作时电压 电流 ,温度 振动 噪音 超范围,应查明原因;
5.是否频繁启停也是应考量的,
6.如有电子器件或电磁辐射,则应考虑频率与谐波方面的原因.
7,电机质量在此处应是次要考虑的原因.
moyqfujian
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1528 个
工控威望: 14099 点
下载积分: 3438 分
在线时间: 1346(小时)
注册时间: 2013-12-08
最后登录: 2024-04-26
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-04-17 11:21
看电机线圈,是缺相,欠压,还是超负荷,电机本身质量差
run324
15820797696
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 184 个
工控威望: 318 点
下载积分: 1170 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2010-10-20
最后登录: 2024-03-19
查看run324的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-04-17 15:11
电机第一次烧坏,风机厂家检测说是负载原因
cjm1234
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2279 个
工控威望: 15166 点
下载积分: 12989 分
在线时间: 3433(小时)
注册时间: 2014-01-09
最后登录: 2024-04-26
查看cjm1234的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-04-17 16:03
你的风机是连轴式,还是皮带式,负载电流正常,电机会烧吗?
ml710317
细节决定成败
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 310 个
工控威望: 2184 点
下载积分: 8241 分
在线时间: 460(小时)
注册时间: 2016-01-04
最后登录: 2019-01-28
查看ml710317的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-04-17 16:18
还是从负载方面着手进行查找原因
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 927 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 3950 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2012-04-06
最后登录: 2023-10-10
查看hjjjq的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-04-17 16:50
用示波器24小时监控电流和电压就知道了
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1255 个
工控威望: 1425 点
下载积分: 3674 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-02-20
查看lvpretend的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-04-17 22:14
星角启动离心风机,特别是大功率的会非常困难,大电流持续时间长,电动机线圈发热导致漆包线应力大、线圈电磁振动加大,对电动机质量要求非常高。
解决方法:
1,严格控制两次启动时间间隔,一般来说,30分钟以上是必须的。24小时内启动次数<5次。
2,选用国标优质电动机。
3,必须关风门启动。
4,启动时间不宜过长。离心风机转速与功率成平方关系,随着转速的增加对转矩的要求迅速增加,而星接只有1/3的转矩,转速长时间起不来,电流一直很大。所以转角接的时间点要把握好,以风机加速度不够(转速上升不够快)就必须转角接,提供足够扭矩加速转起来,但很可能冲击过大。这个就要好好把握。
5,最好换用软启动器。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(twx1984)
  • 下载积分:+1(kcai_fly) 热心助人!
    yunlijun
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 54 个
    工控威望: 808 点
    下载积分: 3559 分
    在线时间: 111(小时)
    注册时间: 2016-06-16
    最后登录: 2024-04-12
    查看yunlijun的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-04-18 17:07
    没有保护吗
    twx1984
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 36 个
    工控威望: 151 点
    下载积分: 6240 分
    在线时间: 58(小时)
    注册时间: 2013-12-24
    最后登录: 2024-04-24
    查看twx1984的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-04-18 17:31
    最好用软起啊,我现在15KW以上的就用软起
    728230983
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 199 点
    下载积分: 7229 分
    在线时间: 28(小时)
    注册时间: 2016-08-06
    最后登录: 2020-12-04
    查看728230983的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-04-19 08:00
    一般是电源电压不够,比如运行低于340V或者缺相引起,检查包括接触器触点;还有就是负载过重
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go