1,    45KW风机用接触器做延时新三角启动,延时时间15秒;
2,使用三个月烧坏电机,说负载问题,电流也正常,更换其他牌子电机;
3, 使用一个月后又三线接地了;
请问大家,我该咋样查找问题所在?
728230983
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 199 点
下载积分: 7229 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2016-08-06
最后登录: 2020-12-04
查看728230983的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-19 08:00
一般是电源电压不够,比如运行低于340V或者缺相引起,检查包括接触器触点;还有就是负载过重