<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[45KW风机星三角启动]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1648112.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 45KW风机星三角启动]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 15:40:43 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[软启动&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;搞定；]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1648112#1966597.html]]></link>
 <author><![CDATA[doglove]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 23 Apr 2018 02:52:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1检查电源是否正常。
2检查负载是否过重（风门开度）
3加装数显热继电器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1648112#1966068.html]]></link>
 <author><![CDATA[国宇8366]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 21 Apr 2018 13:16:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[启动延时30秒，间隔2小时下一次.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1648112#1965945.html]]></link>
 <author><![CDATA[shi1021]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 21 Apr 2018 07:17:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[散热不好]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1648112#1965918.html]]></link>
 <author><![CDATA[风中的记忆]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 21 Apr 2018 06:21:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[起动时间太长了，一般7秒内就行了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1648112#1965648.html]]></link>
 <author><![CDATA[fe2016]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Apr 2018 13:27:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[长期运行的引风机要控制引风机风门开合大小，使电机电流在额定电流的百分之八十，九十。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1648112#1965643.html]]></link>
 <author><![CDATA[江流天地外]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Apr 2018 13:11:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[风机其实算运行应该算满负荷工作的，您用了那么长时间，肯定还是启动电器的问题不是电机的问题。建议用变频或者软启动。现在锅炉的风机我都用变频了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1648112#1964792.html]]></link>
 <author><![CDATA[afei9032000]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 19 Apr 2018 04:41:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般是电源电压不够，比如运行低于340V或者缺相引起，检查包括接触器触点；还有就是负载过重]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1648112#1964599.html]]></link>
 <author><![CDATA[728230983]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 19 Apr 2018 00:00:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最好用软起啊，我现在15KW以上的就用软起]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1648112#1964527.html]]></link>
 <author><![CDATA[twx1984]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 Apr 2018 09:31:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有保护吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1648112#1964514.html]]></link>
 <author><![CDATA[yunlijun]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 Apr 2018 09:07:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[星角启动离心风机，特别是大功率的会非常困难，大电流持续时间长，电动机线圈发热导致漆包线应力大、线圈电磁振动加大，对电动机质量要求非常高。
解决方法：
1，严格控制两次启动时间间隔，一般来说，30分钟以上是必须的。24小时内启动次数&lt;5次。
2，选用国标优质电动机。
3，必须关风门启动。
4，启动时间不宜过长。 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1648112#1964273.html]]></link>
 <author><![CDATA[lvpretend]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Apr 2018 14:14:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用示波器24小时监控电流和电压就知道了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1648112#1964143.html]]></link>
 <author><![CDATA[hjjjq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Apr 2018 08:50:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还是从负载方面着手进行查找原因]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1648112#1964126.html]]></link>
 <author><![CDATA[ml710317]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Apr 2018 08:18:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的风机是连轴式，还是皮带式，负载电流正常，电机会烧吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1648112#1964112.html]]></link>
 <author><![CDATA[cjm1234]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Apr 2018 08:03:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电机第一次烧坏，风机厂家检测说是负载原因]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1648112#1964087.html]]></link>
 <author><![CDATA[run324]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Apr 2018 07:11:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看电机线圈，是缺相，欠压，还是超负荷，电机本身质量差]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1648112#1964011.html]]></link>
 <author><![CDATA[moyqfujian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Apr 2018 03:21:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1.首先看电机与环境是否匹配 (如额定转速扇叶输出功率,管道风阻,;如是正常运行很久且没有改造的设备暂不考虑匹配问题,但风道进出口过滤器件,风阀状态应检查)
2.电网质量也是检查项;
3.柜内配线,接线端子,接触器也是检查项, 确保由电源至配线到控制器件直到电机端子,电压 电流 在正常范围内,电机端子上的电压 电流是否稳定 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1648112#1964008.html]]></link>
 <author><![CDATA[今生无缘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Apr 2018 03:16:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[查380电压，电机空载电流，重载电流，问题就找到了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1648112#1964002.html]]></link>
 <author><![CDATA[cjm1234]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Apr 2018 02:52:12 +0000]]></pubdate>