• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
liang333444
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 246 个
工控威望: 384 点
下载积分: 1100 分
在线时间: 301(小时)
注册时间: 2011-09-21
最后登录: 2024-04-24
查看liang333444的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-15 11:31
配电柜有小功率变频器,还有20kw加热管都是这些一共100kw左右,请问进线电缆配多大的合适?距离100米以内,谢谢!
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1957 个
工控威望: 2136 点
下载积分: 48138 分
在线时间: 547(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-03-06
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-15 11:45
如果是离变压器100米以内,可以用YJV的电缆,95平方,本来还小一号也可以,但不知道电加热是长期加热,还是暂时的,所以保险一点,那怕夏天高温天气也不用担心散热了(夏天在用电高峰时,电压会很低,这样线电流会很大,再加上现在的电缆,铜芯有9折就不错了,所以选95平方!!)如果不长期加热,70平方也可以的!!
ml710317
细节决定成败
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 310 个
工控威望: 2184 点
下载积分: 8241 分
在线时间: 460(小时)
注册时间: 2016-01-04
最后登录: 2019-01-28
查看ml710317的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-15 11:45
参考一下,使用120的电缆
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3652 个
工控威望: 4106 点
下载积分: 131101 分
在线时间: 6208(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2024-04-25
查看lin10663的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-06-15 12:05
220V的電~~還是380V的電
100米~~220V少說要350米平方
             380V少說要150米平方
但你所有細項不同有可能變異
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
好久不见啦!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 139 点
下载积分: 4131 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2017-05-16
最后登录: 2017-11-07
查看好久不见啦!的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-06-15 12:22
自己查电缆安全载流量表好了,问来问去没个统一数值。
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2157 个
工控威望: 2387 点
下载积分: 11492 分
在线时间: 908(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-04-25
查看泰山之石的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-06-15 13:08
我取向与120电缆
cjm1234
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2279 个
工控威望: 15166 点
下载积分: 12979 分
在线时间: 3433(小时)
注册时间: 2014-01-09
最后登录: 2024-04-25
查看cjm1234的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-06-15 13:14
·100WK100米需要95平方铜电缆线,国标线
penn_yuan
只有你自己变的更强,才能遇到比你更强的。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 178 点
下载积分: 2393 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2015-11-10
最后登录: 2024-02-19
查看penn_yuan的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-06-15 14:15
如果你买的是国标铜线,70平方足以。如果市场上买一些个杂牌子的话至少要再上升一个档次。
帮助别人的同时就是帮助自己。
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 1775 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2015-09-10
最后登录: 2024-04-12
查看周家大少的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-06-15 15:56
保险起见,还是120的好
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
haiyouyang
LabVIEW & C++
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 178 个
工控威望: 8151 点
下载积分: 41238 分
在线时间: 877(小时)
注册时间: 2011-03-29
最后登录: 2024-04-25
查看haiyouyang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-06-15 16:31
50平方的铜芯线足也!!!3相4线制:用3X50+1X35的铜芯电缆;3相5线制:在3相4线制的基础上增加16平方的地线。
19840803
肥仔米
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 640 个
工控威望: 625 点
下载积分: 38496 分
在线时间: 514(小时)
注册时间: 2007-12-27
最后登录: 2023-06-22
查看19840803的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-06-15 16:46
如果你长期服务或自己这公司用150平方电缆,近一或两年要走人的用120平方电缆,设备生产商用90平方,不要问为什么,这世上有种叫线损
江流天地外
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 213 个
工控威望: 622 点
下载积分: 218 分
在线时间: 198(小时)
注册时间: 2017-02-21
最后登录: 2024-04-20
查看江流天地外的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-06-15 17:56
95平方毫米电缆足够了。如果套管或埋地散热不良要加粗。我公司130KW大电机再加上小电机总共140KW左右,用95电缆裸天布线己用了好几年。不过夏天发热有点严重。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go