配电柜有小功率变频器,还有20kw加热管都是这些一共100kw左右,请问进线电缆配多大的合适?距离100米以内,谢谢!
haiyouyang
LabVIEW & C++
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 8153 点
下载积分: 43713 分
在线时间: 903(小时)
注册时间: 2011-03-29
最后登录: 2025-08-03
查看haiyouyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-15 16:31
50平方的铜芯线足也!!!3相4线制:用3X50+1X35的铜芯电缆;3相5线制:在3相4线制的基础上增加16平方的地线。