配电柜有小功率变频器,还有20kw加热管都是这些一共100kw左右,请问进线电缆配多大的合适?距离100米以内,谢谢!
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3801 个
工控威望: 4404 点
下载积分: 154122 分
在线时间: 6838(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2026-03-27
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-15 12:05
220V的電~~還是380V的電
100米~~220V少說要350米平方
             380V少說要150米平方
但你所有細項不同有可能變異
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663