楼主  发表于: 2014-07-05 13:58
描述:第一个电表
图片:
描述:第二个电表
图片:
公司上个月用了7万多块的电费,电费单里面有个一有功和无功计算,我们公司总用电是:有功 83247千瓦时,无功是:59597千瓦时,由于公司有很多CNC ,机床,马达这些感性负载较多,无功这部分很多,有没有什么方法,可以减少这部分无功的用电,降低公司电费呢?
xiaogan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 102 点
下载积分: 2601 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2014-06-28
最后登录: 2014-11-06
查看xiaogan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-05 14:21
  测出谐波最大的次数,比如23次,再加装有源滤波系统功率与谐波电流匹配,功率因数提高后就减少了总电流,从而减少了线损,多用高效电气产品也能节能。
bztongyong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 325 个
工控威望: 483 点
下载积分: 61010 分
在线时间: 812(小时)
注册时间: 2013-06-10
最后登录: 2024-05-18
查看bztongyong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-05 14:27
加无功补偿装置,是不是原来的无功补偿装置容量不够?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(ogreman) 热心助人!
    kgao08885
    有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 165 个
    工控威望: 3516 点
    下载积分: 1179 分
    在线时间: 162(小时)
    注册时间: 2011-10-01
    最后登录: 2024-03-15
    查看kgao08885的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-07-05 14:30
    安装谐波电容补偿装置,功率因素可保证在0.95以上。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(ogreman) 真诚感谢!
  • 有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
    良艺工控
    QQ:1056748134
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 83 个
    工控威望: 628 点
    下载积分: 1099 分
    在线时间: 54(小时)
    注册时间: 2014-07-05
    最后登录: 2018-07-29
    查看良艺工控的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-07-05 15:16
    无功被罚3千多块,你们公司电工怎么做的,查查配电室的无功功率补偿器。一般配电室都配有全自动的无功功率补偿柜,如果坏了赶紧修好,如果容量不够赶紧加补偿柜啊。
    QQ:1056748134
    ogreman
    Only The Stronger Survive
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 290 个
    工控威望: 451 点
    下载积分: 1651 分
    在线时间: 232(小时)
    注册时间: 2011-03-04
    最后登录: 2021-05-31
    查看ogreman的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-07-05 16:22
    谢谢哦,我们公司都没有这个无功功率补偿器,那个电工太水了,如果要加这么一个无功功率补偿器,大概需要花多少钱,看样子必须要装了。
    引用
    引用第4楼良艺工控于2014-07-05 15:16发表的  :
    6楼  发表于: 2014-07-05 16:24
    你好,安装补偿装置这部分花费大概需要多少钱,现在我们公司是从315KVA变压器接出来的电。公司总电流大概去到250-300A的样子
    引用
    引用第3楼kgao08885于2014-07-05 14:30发表的  :
    安装谐波电容补偿装置,功率因素可保证在0.95以上。
    qqtd1234
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 78 个
    工控威望: 166 点
    下载积分: 7037 分
    在线时间: 95(小时)
    注册时间: 2014-04-03
    最后登录: 2018-12-07
    查看qqtd1234的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-07-05 16:26
    一台电容柜的钱一年就能省回来。
    lnsyzbw
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 240 点
    下载积分: 7530 分
    在线时间: 54(小时)
    注册时间: 2014-05-04
    最后登录: 2018-06-29
    查看lnsyzbw的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-07-05 16:32
    无功柜有无触点还有接触器的,补偿回路的多少不同,一般万八千的就够了。赶紧上吧,投资少,见效快。
    ogreman
    Only The Stronger Survive
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 290 个
    工控威望: 451 点
    下载积分: 1651 分
    在线时间: 232(小时)
    注册时间: 2011-03-04
    最后登录: 2021-05-31
    查看ogreman的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-07-05 16:49
    你好,我们公司公司用电性质是 大工业 1-10千伏,然后公司总电量是去到250-300A的样子,因为我不专业,像我们这样的用电情况,大概需要多少钱能搞定这个无功补偿的柜子。
    引用
    引用第8楼lnsyzbw于2014-07-05 16:32发表的  :
    无功柜有无触点还有接触器的,补偿回路的多少不同,一般万八千的就够了。赶紧上吧,投资少,见效快。
    zmy450365
    超越梦想
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 787 个
    工控威望: 5312 点
    下载积分: 15628 分
    在线时间: 388(小时)
    注册时间: 2011-12-21
    最后登录: 2020-05-31
    查看zmy450365的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-07-05 17:02
    计算公式我忘记了;我厂10000v高压;低压400v。变压器2500kva,当时补偿多少千乏的容量是百度上找到的;现在用的很好;功率因数在0.98-0.99之间;每个月奖励我厂7000左右;你在百度上看;比较简单的;买一块功率因数自动补偿就可以了;计算一下需要的电容容量;假如你现在是0.93;那么提高到0.99需要多少电容;电容必须要质量好的;否则经常更换麻烦的;
    guochunyi
    直读解西门屏HMI口令 。。。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8166 个
    工控威望: 10295 点
    下载积分: 20929 分
    在线时间: 2951(小时)
    注册时间: 2007-03-01
    最后登录: 2024-05-18
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-07-05 17:04
    引用
    引用第9楼ogreman于2014-07-05 16:49发表的  :
    你好,我们公司公司用电性质是 大工业 1-10千伏,然后公司总电量是去到250-300A的样子,因为我不专业,像我们这样的用电情况,大概需要多少钱能搞定这个无功补偿的柜子。

    最好找专业点的公司,无功补偿按照电压等级分一般分为高压侧补偿和低压侧补偿,价格相差很大。按照类型分为有源;无源无功补偿,价格相差很大。还分为有触电和无触点等。
    而且单纯的无功补偿和带谐波滤除装置的无功补偿价格相差也很大。
    不能单纯看价格的。
    既然你说不怎么熟悉这个方面,建议最好看看设备商家的已经实际运行的无功补偿的情况。也就是看看设备商家的业绩和产品达到的效果,不要只听忽悠。

    当然也有一种是只要能捞到钱就行的,至于效果不再考虑范围之内的情况。
    可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    • «