描述:第一个电表
图片:
描述:第二个电表
图片:
公司上个月用了7万多块的电费,电费单里面有个一有功和无功计算,我们公司总用电是:有功 83247千瓦时,无功是:59597千瓦时,由于公司有很多CNC ,机床,马达这些感性负载较多,无功这部分很多,有没有什么方法,可以减少这部分无功的用电,降低公司电费呢?
kgao08885
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 165 个
工控威望: 3516 点
下载积分: 1179 分
在线时间: 162(小时)
注册时间: 2011-10-01
最后登录: 2024-03-15
查看kgao08885的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-05 14:30
安装谐波电容补偿装置,功率因素可保证在0.95以上。