出口设备,对方的供电是三相440V,60HZ,采用西门子的小型断路器遇到问题,就是这些小型断路器电压等级都是400V的,如果对方的电压波动10%,那就三相达到484V,西门子的小型断路器能承受的了吗?
liujun2
学习中
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 152 点
下载积分: 11521 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2010-10-14
最后登录: 2024-04-05
查看liujun2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-25 16:45
一定要加变压器的,降到设备额定电压。
学无止境
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1383 个
工控威望: 1485 点
下载积分: 13219 分
在线时间: 2178(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-05-17
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-25 20:00
人家那里440V是标准电压,不会给你配个440变380的电力变压器,该设备装机容量100多KW,不可能给你配变压器的。
中国人佛山人
请各位大师多多指教
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 332 个
工控威望: 523 点
下载积分: 13885 分
在线时间: 152(小时)
注册时间: 2009-05-21
最后登录: 2019-03-13
查看中国人佛山人的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-06-25 22:51
直接买440V的断路器和接触器了。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3415 个
工控威望: 20951 点
下载积分: 21312 分
在线时间: 1707(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-05-18
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-06-26 15:56
买600V 级的断路器
自动化单机,生产线,项目编程调试!
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 333 个
工控威望: 490 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2013-06-17
最后登录: 2023-11-22
查看wangxiweng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-06-26 17:53
买大于额定电压的就好啦,宁可放大一百,不可放小一十。
学者
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1383 个
工控威望: 1485 点
下载积分: 13219 分
在线时间: 2178(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-05-17
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-06-26 20:40
三相小型断路器只有400V电压等级的,没有更高电压等级的了,愁死我了。