出口设备,对方的供电是三相440V,60HZ,采用西门子的小型断路器遇到问题,就是这些小型断路器电压等级都是400V的,如果对方的电压波动10%,那就三相达到484V,西门子的小型断路器能承受的了吗?
liujun2
学习中
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 152 点
下载积分: 11531 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2010-10-14
最后登录: 2024-06-06
查看liujun2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-25 16:45
一定要加变压器的,降到设备额定电压。