出口设备,对方的供电是三相440V,60HZ,采用西门子的小型断路器遇到问题,就是这些小型断路器电压等级都是400V的,如果对方的电压波动10%,那就三相达到484V,西门子的小型断路器能承受的了吗?
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1388 个
工控威望: 1491 点
下载积分: 13232 分
在线时间: 2187(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-06-01
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-25 20:00
人家那里440V是标准电压,不会给你配个440变380的电力变压器,该设备装机容量100多KW,不可能给你配变压器的。
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1388 个
工控威望: 1491 点
下载积分: 13232 分
在线时间: 2187(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-06-01
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-26 20:40
三相小型断路器只有400V电压等级的,没有更高电压等级的了,愁死我了。
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1388 个
工控威望: 1491 点
下载积分: 13232 分
在线时间: 2187(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-06-01
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-06-27 07:49
顶上去,大师们在哪儿呢,帮下忙啊。