• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
jfjb88
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 147 点
下载积分: 559 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2009-09-18
最后登录: 2018-10-02
查看jfjb88的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-25 20:39
各位37kw风机软启起动,用100空开可以吗?
素还真
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 527 点
下载积分: 9467 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2008-05-23
最后登录: 2021-09-13
查看素还真的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-25 20:59
空开小了,至少要用150A的,建议用200A的空开。
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1973 个
工控威望: 2152 点
下载积分: 48607 分
在线时间: 555(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-10-27
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-25 21:21
要用125A的,塑壳式空开的选择是:额定电流的1。7倍。
carserse
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 153 点
下载积分: 2668 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2013-04-25
最后登录: 2022-08-14
查看carserse的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-25 21:31
额定电流的1.7倍的话,应该不止125A吧
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 345 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 18921 分
在线时间: 338(小时)
注册时间: 2012-05-18
最后登录: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-04-26 08:50
引用
引用第1楼素还真于2013-04-25 20:59发表的  :
空开小了,至少要用150A的,建议用200A的空开。

37KW,约75A;空开一般选1.5~2.5倍,同意1楼
erwin2009
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 132 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1024 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2012-09-11
最后登录: 2022-02-25
查看erwin2009的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-04-26 09:01
楼上的。真是说笑了。。。。。。。。。

我可以负责任的告诉你,100A的差不多够了。

如果怕有问题选用125A的。

软启动启动的时候一般只设置10秒钟时间,最高电流可达额定电流的4倍。

37KW额定电流约为66A左右。。4倍的66不就200多A了吗?怎么100A的空开不会跳????

首先你要弄明白,空气断路器的“额定电流”和“脱扣电流”这两个概念!


额定我就不解释了。。脱扣电流就是使断路器脱扣的最大电流。

你可以关注一下额定100A的断路器,瞬时脱扣器类型为C型,那么它的瞬时脱扣电流是多大。。。

并不是说100A额定电流的空开到了100A就会跳。。希望大家不要走进这个误区。。。
chou2003
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 339 点
下载积分: 28029 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-04-26
最后登录: 2024-10-27
查看chou2003的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-04-26 11:11
软启起动的肯定OK了,放心。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3441 个
工控威望: 20977 点
下载积分: 26815 分
在线时间: 1754(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-10-31
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-04-26 11:16
是个人都可做特种工作的,

注意自己的生命安全呀!!!!!!!!!!!!!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1400 个
工控威望: 1504 点
下载积分: 13259 分
在线时间: 2202(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-10-31
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-04-26 11:49
刚才看了一下DZ47-100,D100的断路器,2倍的额定电流,差不多10S要脱扣,所以37KW的电机,额定电流70A,满负荷启动,4倍启动电流280A,很明显用100A的断路器不够,但是当负载是轻负荷启动,100A就够了。还要考虑环境温度,当环境温度在35-40度时,100A的断路器已经没有100A了。所以这些要综合考虑,在有些场合够用,有些场合则不够用。
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3045 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2011-11-16
最后登录: 2014-07-19
查看longkeming的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-04-26 15:14
其实,在国外的一些空开的选型手册上,有一个壳架电流,100A空开,他的壳架电流就是350A,也就是在短时间里可以工作在350A
锁螺丝机
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3045 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2011-11-16
最后登录: 2014-07-19
查看longkeming的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-04-26 15:16
国内的空开没有人愿意冒险,余量都大于30%
锁螺丝机
xfxcy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 206 点
下载积分: 932 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2011-12-25
最后登录: 2022-04-21
查看xfxcy的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-04-26 20:54
我会告诉你们我选择开关容量是按1.5-2倍来选吗?国内的开关一般用人民电器、德力西、正泰等,按额定电流选择就算不会跳闸,可是使用一段时间触头就会氧化而发热有没有?搞生产安全第一、稳定第一。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go