<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[150A.大了小了全部都不合适。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1426005#1437411.html]]></link>
 <author><![CDATA[hexiangjiang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Apr 2013 23:32:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用软启动的话肯定够了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1426005#1437356.html]]></link>
 <author><![CDATA[江苏文彬工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Apr 2013 13:04:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[开关不频繁操作没问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1426005#1437326.html]]></link>
 <author><![CDATA[yjhdlp]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Apr 2013 11:48:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[国际上通用的脱扣特性(曲线)有:A、B、C、D脱扣特性。

A特性：2倍额定电流，很少用，一般用于半导体保护；

B特性：2~3倍额定电流，一般用于变压器侧的二次回路保护；

C特性：5~10倍额定电流，该特性是最常用的，一般用于建筑照明用电等等；

D特性：10~20倍额定电流，一般用于动力配电.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1426005#1437108.html]]></link>
 <author><![CDATA[niningtt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Apr 2013 00:46:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般情况，脱扣器瞬时值整定值是塑壳断路器额定电流的十倍，好的断路器有瞬时整定（短路电流)，长延时整定（过载），短延时整定（尖峰电流，例如，启动电流）,如果是星三角启动，没问题，如果是塑壳的，应该没问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1426005#1437037.html]]></link>
 <author><![CDATA[tangshiwei3]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 28 Apr 2013 13:54:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[100A 正泰 或天正断路器&nbsp;&nbsp; 37KW星三角启动&nbsp;&nbsp;经常用还没出过问题 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1426005#1436947.html]]></link>
 <author><![CDATA[360820]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 28 Apr 2013 09:46:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我用的相同37KW水泵，星三角启动，只用了3P80A的空开，不是用的好好的吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1426005#1436822.html]]></link>
 <author><![CDATA[scw威伟]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 28 Apr 2013 03:45:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1426005#1436812.html]]></link>
 <author><![CDATA[qq249640260]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 28 Apr 2013 02:58:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以使用，但考虑到余量，凤机负载，建意125A.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1426005#1436620.html]]></link>
 <author><![CDATA[zzggkjy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 27 Apr 2013 12:28:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[想省钱的就用100A吧，能用！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1426005#1436614.html]]></link>
 <author><![CDATA[奋斗人生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 27 Apr 2013 12:17:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没问题的了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1426005#1436295.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2013 14:47:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[日本大气社，选的三菱空开175A,接触器MS-50的，线短距离16平方，长距离25平方毫米]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1426005#1436258.html]]></link>
 <author><![CDATA[alun11]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2013 13:18:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[37千瓦风机根据负载不同，运行电流在50-60安左右，如果是我来选择的话，因为是软启动，开关200A-260A，线根据距离25平方-35平方铜线，电机保护器过电流选择在实际电流1.2倍左右。安全稳定第一，呵呵呵呵呵]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1426005#1436252.html]]></link>
 <author><![CDATA[xfxcy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2013 13:07:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[keyi&nbsp;&nbsp;[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1426005#1436249.html]]></link>
 <author><![CDATA[gjj7385270]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2013 13:01:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[带电机的，7-15千瓦开关、接触器一律100A；18.5-30千瓦开关一律160A，接触器125A；热继电器按额定选择即可。别说成本，稳定安全的运行，回来的效益比这多多了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1426005#1436248.html]]></link>
 <author><![CDATA[xfxcy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2013 12:59:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我会告诉你们我选择开关容量是按1.5-2倍来选吗？国内的开关一般用人民电器、德力西、正泰等，按额定电流选择就算不会跳闸，可是使用一段时间触头就会氧化而发热有没有？搞生产安全第一、稳定第一。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1426005#1436247.html]]></link>
 <author><![CDATA[xfxcy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2013 12:54:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[国内的空开没有人愿意冒险，余量都大于30%]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1426005#1436143.html]]></link>
 <author><![CDATA[longkeming]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2013 07:16:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[其实，在国外的一些空开的选型手册上，有一个壳架电流，100A空开，他的壳架电流就是350A,也就是在短时间里可以工作在350A]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1426005#1436138.html]]></link>
 <author><![CDATA[longkeming]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2013 07:14:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[刚才看了一下DZ47-100，D100的断路器，2倍的额定电流，差不多10S要脱扣，所以37KW的电机，额定电流70A，满负荷启动，4倍启动电流280A，很明显用100A的断路器不够，但是当负载是轻负荷启动，100A就够了。还要考虑环境温度，当环境温度在35-40度时，100A的断路器已经没有100A了。所以这些要综合考虑，在有些场合够用，有些场 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1426005#1436074.html]]></link>
 <author><![CDATA[小蜜蜂]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2013 03:49:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是个人都可做特种工作的,

注意自己的生命安全呀!!!!!!!!!!!!!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1426005#1436051.html]]></link>
 <author><![CDATA[tkggtdkjpl]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2013 03:16:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[软启起动的肯定OK了，放心。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1426005#1436048.html]]></link>
 <author><![CDATA[chou2003]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2013 03:11:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上的。真是说笑了。。。。。。。。。

我可以负责任的告诉你，100A的差不多够了。

如果怕有问题选用125A的。

软启动启动的时候一般只设置10秒钟时间，最高电流可达额定电流的4倍。

37KW额定电流约为66A左右。。4倍的66不就200多A了吗？怎么100A的空开不会跳？？？？

首先你要弄明白，空气断路器的“额定电流”和“脱 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1426005#1435982.html]]></link>
 <author><![CDATA[erwin2009]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2013 01:01:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼素还真于2013-04-25 20:59发表的&nbsp;&nbsp;:
空开小了，至少要用150A的，建议用200A的空开。
[/quote]
37KW,约75A；空开一般选1.5~2.5倍，同意1楼]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1426005#1435981.html]]></link>
 <author><![CDATA[xuliuqing200]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2013 00:50:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[额定电流的1.7倍的话，应该不止125A吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1426005#1435878.html]]></link>
 <author><![CDATA[carserse]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2013 13:31:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要用125A的，塑壳式空开的选择是：额定电流的1。7倍。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1426005#1435870.html]]></link>
 <author><![CDATA[wul2.4g]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2013 13:21:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[空开小了，至少要用150A的，建议用200A的空开。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1426005#1435856.html]]></link>
 <author><![CDATA[素还真]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2013 12:59:40 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>