jfjb88
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 147 点
下载积分: 559 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2009-09-18
最后登录: 2018-10-02
查看jfjb88的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-25 20:39
各位37kw风机软启起动,用100空开可以吗?
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1400 个
工控威望: 1504 点
下载积分: 13259 分
在线时间: 2202(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-10-31
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-26 11:49
刚才看了一下DZ47-100,D100的断路器,2倍的额定电流,差不多10S要脱扣,所以37KW的电机,额定电流70A,满负荷启动,4倍启动电流280A,很明显用100A的断路器不够,但是当负载是轻负荷启动,100A就够了。还要考虑环境温度,当环境温度在35-40度时,100A的断路器已经没有100A了。所以这些要综合考虑,在有些场合够用,有些场合则不够用。