rockey
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 494 点
下载积分: 45914 分
在线时间: 1206(小时)
注册时间: 2008-11-24
最后登录: 2024-05-18
查看rockey的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-21 16:57
图片:
大家好,我现在有个程序的时间继电器前面条件没有满足怎么会自动计时,不知道是什么原因引起的
前面的条件S54导通,M512不通,Y5不通
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 156884 分
在线时间: 3123(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-05-21
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-21 17:10
你的描述让我不知道M512、Y5到底是通还是不通了……
如果M512、Y5是线圈没有导通,那么该处所用的两个常闭触点是导通的,所以时间继电器前的条件是满足的,所以它自动计时了。
在监控时,只要相应触点或线圈显示为蓝色底色,那么就说明它是导通的。
rockey
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 494 点
下载积分: 45914 分
在线时间: 1206(小时)
注册时间: 2008-11-24
最后登录: 2024-05-18
查看rockey的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-21 17:14
说错了,是S44导通、M512导通、Y5不通,但是T155会计时,不存在双线圈,不知道什么原因
rockey
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 494 点
下载积分: 45914 分
在线时间: 1206(小时)
注册时间: 2008-11-24
最后登录: 2024-05-18
查看rockey的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-21 17:16
我都在线监控了,T155前面的条件没满足,换了个计时器也没起什么作用,把M512换了同样没什么效果
clifford501
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 69 个
工控威望: 211 点
下载积分: 791 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2011-07-05
最后登录: 2017-12-28
查看clifford501的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-21 18:18
程序不对,不是这个程序,比较一下程序
rockey
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 494 点
下载积分: 45914 分
在线时间: 1206(小时)
注册时间: 2008-11-24
最后登录: 2024-05-18
查看rockey的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-21 18:31
引用
引用第4楼clifford501于2011-07-21 18:18发表的  :
程序不对,不是这个程序,比较一下程序


就是这一步啊,别的时间继电器都没有问题,而且只有在S44为1、M512为1、Y5为0的时候计时器才会计时
王春杰
WCJ ZYR
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 334 个
工控威望: 495 点
下载积分: 1052 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2010-07-10
最后登录: 2024-05-21
查看王春杰的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-07-21 18:54
应该是出现双线圈了,要不然不会出现这样的问题
rockey
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 494 点
下载积分: 45914 分
在线时间: 1206(小时)
注册时间: 2008-11-24
最后登录: 2024-05-18
查看rockey的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-07-21 19:00
程序都检查过了,可以排除双线圈,时间继电器和中间继电器也换了都没用的
tjzhmjj
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 239 个
工控威望: 968 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 183(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-02-09
查看tjzhmjj的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-07-21 19:08
Y5的线圈所对应的程序应放在上诉程序的前面。否则,有可能出现上诉问题。
rockey
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 494 点
下载积分: 45914 分
在线时间: 1206(小时)
注册时间: 2008-11-24
最后登录: 2024-05-18
查看rockey的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-07-21 19:21
引用
引用第8楼tjzhmjj于2011-07-21 19:08发表的  :
Y5的线圈所对应的程序应放在上诉程序的前面。否则,有可能出现上诉问题。



这位大哥有什么原因吗?但是我程序中M512的常闭是断开的啊!
rockey
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 494 点
下载积分: 45914 分
在线时间: 1206(小时)
注册时间: 2008-11-24
最后登录: 2024-05-18
查看rockey的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-07-21 19:36
都没有人遇见过啊
rockey
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 494 点
下载积分: 45914 分
在线时间: 1206(小时)
注册时间: 2008-11-24
最后登录: 2024-05-18
查看rockey的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-07-21 20:41
还有就是以前设备上面一样的程序但是现在在设备上就是不能用也搞不懂