rockey
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 494 点
下载积分: 45914 分
在线时间: 1207(小时)
注册时间: 2008-11-24
最后登录: 2024-06-03
查看rockey的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-21 16:57
图片:
大家好,我现在有个程序的时间继电器前面条件没有满足怎么会自动计时,不知道是什么原因引起的
前面的条件S54导通,M512不通,Y5不通
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 157004 分
在线时间: 3125(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-06-03
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-21 17:10
你的描述让我不知道M512、Y5到底是通还是不通了……
如果M512、Y5是线圈没有导通,那么该处所用的两个常闭触点是导通的,所以时间继电器前的条件是满足的,所以它自动计时了。
在监控时,只要相应触点或线圈显示为蓝色底色,那么就说明它是导通的。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 157004 分
在线时间: 3125(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-06-03
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-22 11:26
GX_developer不会自动检查电脑中程序与PLC中程序的一致性。
原因应该同4楼所讲, 电脑中的程序与PLC中的程序不一样,用于监控的程序M512是常闭点,而实际上PLC中的M512是常开的,这样才会
引用
通了反而不计时,不通到反而计时

所以把程序写入PLC或者将PLC中的程序读出之后再监控看看吧。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 157004 分
在线时间: 3125(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-06-03
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-23 23:11
还没解决?如果方便的话那就直接上程序!大家去找PLC监控看看。