  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
tczczc
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看tczczc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-19 11:35
            一台设备上的触摸屏显示PLC NO RESPONSE,原来是好的,所以应该不是设置的问题。怎么解决?
懿炎
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看懿炎的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-19 11:37
你用的是什么介面
tczczc
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看tczczc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-19 12:11
EVIEW    触摸屏和 LG K120S 的PLC。   屏幕上面COM那个指示灯闪,其他正常的机器上COM指示灯都是亮的
5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 673 个
工控威望: 10155 点
下载积分: 4590 分
在线时间: 357(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-04-27
查看5921338的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-19 13:38
检查下通信线
自学
logix500
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看logix500的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-19 13:42
PLC无响应,是不是上下位机的通讯线路的问题?你把链接的线路紧固哈,允许从新启动的话,就把PLC和触摸屏都启动一下看看咋样。
hua3612339
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 230 点
下载积分: 822 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2009-10-24
最后登录: 2023-09-10
查看hua3612339的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-12-19 13:48
PLC与触摸屏通讯不上,检查连接数据线
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21548 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-04-06
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-12-19 14:24
按楼上几位朋友说的检查一下通信线,通信线没问题的话则可能是PLC或触摸屏故障,以前遇到过一次,威纶触摸屏和FX2N通信,设备运行过程中PLC NO RESPONSE,换过一条通信线故障依旧,然后用电脑和PLC联机正常,判断出是触摸屏故障,更换一触摸屏,搞定!
楼主留言:
换个触摸屏代价也太大了点吧?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(ypy1001) 我今天也遇到这种情况了 ..
    chenpingyg
    机械是柱石,电气是灵魂.
    级别: VIP会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 1105 个
    工控威望: 6705 点
    下载积分: 100 分
    在线时间: 603(小时)
    注册时间: 2007-01-25
    最后登录: 2017-04-03
    查看chenpingyg的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-12-19 14:55
    就是没连上PLC嘛,坛里有个帖子就是说EVIEW屏个FX连接后烧串口的问题,如果线没问题的话很有可能PLC或者屏的通讯口已经烧了。
    自己的事情自己做.
    tczczc
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看tczczc的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-12-19 16:47
    各位,我那个现在是RS485连接的。如果换一个RS232的线,可以连上么?
    回忆依然最美
    一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1240 个
    工控威望: 2873 点
    下载积分: 21548 分
    在线时间: 1322(小时)
    注册时间: 2008-06-16
    最后登录: 2024-04-06
    查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-01-04 21:33
    楼主,换台触摸屏壹千多块钱,对一个公司而言,代价不大!老板少抽两条烟就有了!呵呵
    ngch
    深圳工控小匠
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 775 个
    工控威望: 8895 点
    下载积分: 1714 分
    在线时间: 969(小时)
    注册时间: 2009-09-30
    最后登录: 2024-03-29
    查看ngch的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-01-04 23:23
    (1)检查一下通信线
    (2)用替换法把相同设备上的触摸屏试
    (2)若不能够解决,那么如果触摸屏有RS232口的,
    查手册接上,再不行换新触摸屏拉
    深圳工控小匠:
    工业非标设备电气自动化控制
    (深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
    QQ:357405496
    龙云祥
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 202 个
    工控威望: 385 点
    下载积分: 651 分
    在线时间: 114(小时)
    注册时间: 2008-04-30
    最后登录: 2023-12-22
    查看龙云祥的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-01-05 09:48
    引用
    引用第8楼tczczc于2010-12-19 16:47发表的  :
    各位,我那个现在是RS485连接的。如果换一个RS232的线,可以连上么?

    那必须有配套的rs232 转换燃烧485  的转化器  通讯参数要设定对噢
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go