楼主  发表于: 2010-12-19 11:35
            一台设备上的触摸屏显示PLC NO RESPONSE,原来是好的,所以应该不是设置的问题。怎么解决?
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21558 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-05-01
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-19 14:24
按楼上几位朋友说的检查一下通信线,通信线没问题的话则可能是PLC或触摸屏故障,以前遇到过一次,威纶触摸屏和FX2N通信,设备运行过程中PLC NO RESPONSE,换过一条通信线故障依旧,然后用电脑和PLC联机正常,判断出是触摸屏故障,更换一触摸屏,搞定!
楼主留言:
换个触摸屏代价也太大了点吧?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(ypy1001) 我今天也遇到这种情况了 ..
    回忆依然最美
    一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1240 个
    工控威望: 2873 点
    下载积分: 21558 分
    在线时间: 1322(小时)
    注册时间: 2008-06-16
    最后登录: 2024-05-01
    查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-01-04 21:33
    楼主,换台触摸屏壹千多块钱,对一个公司而言,代价不大!老板少抽两条烟就有了!呵呵