36楼  发表于: 2011-03-07 21:27
你在输出继电器上加上一个反向释放二极管,抗干扰效果会好很多。
梯形图写51
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看梯形图写51的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2011-03-08 17:13
工控设备的核心问题,就是抗干扰能力,如果抗干扰能力不达标,那么,这个设备就是没有意义的。
    要提高工控设备的抗干扰能力,首先就是要学会正确的使用PLC。
1.PLC的内核电源和输入输出接口电源应该独立。
    绝大多数的用户,在设计系统时,只有一个电源,PLC的内核级接口都用这个电源,懂得光耦原理的人就会发现,这种接法,会把光耦旁路掉,也就是说,光耦完全没有起到隔离的作用,整个PLC完全是在“裸奔”,非常危险的!正确的做法是多加一个电源专门只给PLC内核供电。输入输出接口可以共用一个电源。
2.PLC的输出口如果接到感性负载,例如电磁阀,继电器等,需要反向加一个吸收二极管。具体的方法,可以到我们的网站查看产品的接线图。
    如果没有这个反向二极管,在电磁阀或继电器断开的瞬间,会产生一个反向电动势,和输出口的电源叠加在一起,大大超过输出三极管的电压承受极限,导致三极管击穿。对于方向二极管的参数,只要是电流不小于继电器电流,耐压不低于接口电源电压就行了,像1N4004,1N4007都没有任何问题。另外,市场上的电磁阀,接线如果标有正负极的,里面已经有了吸收电路,不用外接二极管了。
3.电源的选择。
    干扰信号都是高频信号,比较典型的干扰信号源有变频器,可控硅调压电路。现在市面上的电源大多是开关电源,体积小,效率也很高,但是,最大的缺点是高频干扰信号可以长驱直入。而过去的老式电源,里面有个很大体积的变压器,体积大,效率低,但是对于高频干扰信号却可以很有效的抑制。所以,在选择内核电源时,应该选择老式变压器电源。
    如果找不到老式变压器电源,可以在开关电源前接一个1:1的隔离变压器,或在内核电源的输入端接共模线圈,用来阻隔高频干扰。
4 布局。
    干扰有2个途径,一是导线传导,二是空间辐射传导。以上的1和3就可以解决导线传导的干扰。对付空间干扰,最有效的办法就是加屏蔽罩,配电柜就是个很好的屏蔽罩。但是,屏蔽罩对于来自内部的干扰却束手无策。由于继电器甚至接触器一般也装配在在配电柜里面,继电器在断开的瞬间会产生一个高频干扰,这个干扰就会通过空间辐射影响PLC的工作。这时候,就要对配电柜内部的布局有一定的要求了,PLC应该尽量远离继电器以及继电器控制的大电流电缆,以减少空间辐射干扰。如果 干扰仍然严重,可以考虑用锡纸把PLC包起来,相当于给PLC加一个屏蔽罩。
    看了上面的内容,有些设备工程师,会有疑惑:“我都这样(没有按照上面的要求做)做了几十年了,也没有出现什么问题呀”?虽然设备在工作,但却不是最佳状态,属于“带病工作”。
pcfan
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看pcfan的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2011-03-08 23:29
太强大了,学习学习
longwang9
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看longwang9的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2011-03-11 18:18
谢谢楼主分享,下了学习一下
longwang9
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看longwang9的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2011-03-12 07:34
不用编程器行不行啊
梯形图写51
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看梯形图写51的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2011-03-12 10:26
用我们的芯片是可以的。用了编程器你就可以自己到市场上去采购芯片。
cf灵狐
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看cf灵狐的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2011-03-12 11:03
楼主你太有才了 佩服 菜鸟看了表示很晕
梯形图写51
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看梯形图写51的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2011-03-12 12:50
按照我的资料可以把单片机工控板做出来,如果你会C或者汇编就可以用这个工控板去控制机器,如果你要把工控板做成可以跟三菱的PLC编程软件通讯,直接用PLC编程软件编程的话就还需要:把单片机做成可以跟PLC编程软件通讯的东东,换句话说就是要灌一段PLC核代码到单片机内部。
dnxbf
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 127 点
下载积分: 1448 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2011-02-27
最后登录: 2023-03-25
查看dnxbf的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2011-03-13 00:01
回复37楼;
你在输出继电器上加上一个反向释放二极管,抗干扰效果会好很多。
希望楼主下次设计PCB时把这个反向释放二极管加进去,还有接线端子太小,又不能拔插;实际应用中,输入阻抗很高,用手摸输入端子会发现输入指示灯发亮。
机械人
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看机械人的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2011-03-15 23:49
编程方法用三菱梯形图吗?
梯形图写51
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看梯形图写51的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2011-03-16 10:46
45楼
=======================
我测试过的确存在这个问题,我们已经拿出2种解决的方案了:
1、是在光输入端串联稳压二极管以便增大它的内阻这种方案成本高。
2、是在原来的基础上,光耦的LED端并上一个分流电阻。
具体等我们做完详细的测试先把参数整理出来马上画板并测试、产品通过测试后在把制作资料传出来。
***********************************************************************************************************
***********************************************************************************************************
46楼
=========================
我们的编程器是直接用三菱PLC编程软件写单片机的,
比如单片机的P0我们在原理图上已经定义为PLC的X0。所以你在用单片机的时候,把他看成是PLC就可以了。
20100101
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看20100101的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2011-03-23 22:33
真的不错,几时再把编程软件也发上来