楼主  发表于: 2010-11-10 09:28
一台小型设备,AC220接变频,一个100多瓦的振动盘,一个15W的明伟开关电源;现在每次关闭振动盘的时候就对接近开关产生一个信号,24V指示灯也会弱弱的闪烁一下;接地和AC也DC分开也没用,以前生产的几十台设备都不会产生,现在都不知道怎么解决了?
techo
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 335 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1126 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2010-05-09
最后登录: 2015-11-29
查看techo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-10 10:56
在关闭震动盘是否有抖动给接近开关
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6490 个
工控威望: 7498 点
下载积分: 108061 分
在线时间: 4829(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-04-26
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-10 12:49
先關變頻器后關開關電源如何?
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-04-12
查看wsir123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-10 13:50
楼主的接近开关是检测什么的?24VDC上的电源都接了什么东西?你说的 
引用
现在每次关闭振动盘的时候就对接近开关产生一个信号
  是什么意思?
保持每天一点小进步足矣。。。
yinyue123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 245 点
下载积分: 791 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2009-02-10
最后登录: 2013-10-25
查看yinyue123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-10 14:10
如果是外围没有问题的话,不防买几米单芯线,绕三个线圈接进去试试,看有没有效果
nhw120
办法总比困难多
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 215 点
下载积分: 512 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2008-06-05
最后登录: 2014-01-14
查看nhw120的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-10 14:34
是不是停止的时候震动幅度太大把接近开关的线挤短路了
hardy_6817
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-11-10 17:23
谢谢各位,关闭振动盘的时候,接近开关就给PLC一个信号,导致机器误动作,最后发现供应商给的接近开关都是沪工的,但是不是一个厂家的,可能这个厂家的接近开关抗干扰能力差。出去了好几台机器了,还得想办法解决。

4楼的意思是串个小电感在接近开关的输出上?
ltyzyx
破电工
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 348 个
工控威望: 338 点
下载积分: 757 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2007-11-28
最后登录: 2021-06-10
查看ltyzyx的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-11-10 18:19
看不明白
xqx666
深圳中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
注册时间: 2009-04-29
最后登录: 2023-07-13
查看xqx666的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-11-10 18:59
一个100多瓦的振动盘,一个15W的明伟开关电源;现在每次关闭振动盘的时候就对接近开关产生一个信号,24V指示灯也会弱弱的闪烁一下;

从你描述的现象可以看出不是传感器的问题,而是那个开关电源的问题,每次振动盘关电后振动盘本身有线圈,所以会产生一个反感应电动势力给15W的开关电源,这个开关电源抗能力也太差了吧,里面的晶闸居然也快速的动作了一下,导致24V输出也中断了30ms,所以你就看见了传感器的灯也中断了30ms,所以你找个开关电源可以就好了,要不开关电源前面加个隔离T,这下行了吧?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wu32u2) 热心助人
  • 电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
    hardy_6817
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看hardy_6817的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-11-11 09:57
    不接变频或接近开关不装机器上,只接线都还是一样;加旁路电阻也没用,看来只有换掉接近开关(用omron的不会出现误动作),或加隔离T试试了,台湾明伟开关电源应该没问题吧?
    yangjunhua
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看yangjunhua的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-11-11 10:56
    程序里面加个多少毫秒的延时好了,
    zhujingyu69
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 864 个
    工控威望: 758 点
    下载积分: 43031 分
    在线时间: 1181(小时)
    注册时间: 2008-06-12
    最后登录: 2024-05-11
    查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-11-12 11:03
    将接近开关换成带常闭点的,用它的常闭点试试看。
    • «