hardy_6817
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-10 09:28
一台小型设备,AC220接变频,一个100多瓦的振动盘,一个15W的明伟开关电源;现在每次关闭振动盘的时候就对接近开关产生一个信号,24V指示灯也会弱弱的闪烁一下;接地和AC也DC分开也没用,以前生产的几十台设备都不会产生,现在都不知道怎么解决了?
zhujingyu69
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 882 个
工控威望: 775 点
下载积分: 43825 分
在线时间: 1194(小时)
注册时间: 2008-06-12
最后登录: 2024-06-05
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-12 11:03
将接近开关换成带常闭点的,用它的常闭点试试看。