         C0是Y0的公共端,C1是Y1的,C2是Y2 Y3 Y4 Y5的,Y点与各自的公共端想当于一个开关(就是他们Y点输出继电器的触点),当负载不是PLC内部24V供电时,不要将C0 C1 C2 C3等等的C点与PLC 24V的COM端相接,建议PLC 24V不要用来给Y点的负载供电。
    
     当PLC的24V给接近开关供电时,24V的COM与X点的COM以及NPN接近开关的蓝色线接一起,图中24V的24就和接近开关的棕色线接一起,接近开关的黑色线就与对应的X点接一起。

      建议不会PLC接线的朋友找身边懂的人请教他们效果会好些,